那一年大楼装修,由于负荷增加,大楼更新电缆,每个楼的走廊有2个配电箱一侧一个,配电室在(有几个大的空气开关控制)一楼,我办公室在2露一西侧门外走廊里有个配电箱,一群电工在忙活着把旧的细电缆换成粗的,忙碌了几天,全楼换好了,估计他们在控制室里:”准备......合闸送电”,一声令下!开关合上了跟着一个 很大的 “乓“ 的一声 跳闸了。电工跑上来到处找毛病,我听到声音在我门口处,想想就知道问题应该在配电箱,就出去告诉电工 这个配电箱有问题,声音从这里出来的。电工打开看了看新安的闸刀开关和新接的电缆 没事儿啊,就走了,过一会儿 又听见 “乓“ 的一声,电工又跑来跑去的找问题,我把电工喊过来,又说一遍:“这个配电箱有问题,声音从这里出来的。”电工又打开看了看:没问题啊?
我说:肯定有问题,全部拆开。
全部拆看,把接线盘拿出来 一看:从墙里出来的电缆 剥开的太多/长,在接线盘的板子后面有一段也都剥开了,固定接线盘时, 剥开的裸露的铜线就搭在了角铁(用来固定接线板的)上,经过两次合闸后的短路已把角铁烧出个大豁口。(估计再合第三次闸 可能就不会短路了。)
剪掉一截重接线。第三次合闸送电 一切ok。
我问电工: 你有证吗?
电工:师傅有。
我:送电前测绝缘了吗?
电工:测什么绝缘?
我:就是测测接的线有没有短路 或 接地啊
电工:怎么测?
我:用摇表啊,兆欧表,摇摇。
电工:????????????????
原来就一小工。根本就不是电工,基本知识地没有!
对了他们在接灯头时 打个结 就扣里面。
我说:哎 你的结不对啊 ?
电工:咋不对?师傅就这样打的。
我:师傅说的也不对 电工有 电工结, 我教给你。
摇表:
对摇表感兴趣的看这儿:
https://cbu01.alicdn.com/img/ibank/2011/904/840/287048409_1018265376.220x220.jpg
对电工结感兴趣的参看这里 http://tieba.baidu.com/p/2483255774