问个问题哈。氟利昂不足,会不会引起compressor风扇转一会儿就停止运转了?

来源: baohulu 2014-07-28 07:19:23 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (170 bytes)
房客打电话说,外面compressor的风扇开机的时候转,大约转五六分钟后就停止不转了  。那位空调高手给宝哥指点迷津?先谢哈

所有跟帖: 

应该不是弗里昂不足,不足时不会停只是出热风 -firefly2000- 给 firefly2000 发送悄悄话 firefly2000 的博客首页 (0 bytes) () 07/28/2014 postreply 07:25:00

好的,凤哥,到时候我去看一下是不是这原因。多谢! -baohulu- 给 baohulu 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/28/2014 postreply 08:12:59

check capacitor first, fan motor second -rx300- 给 rx300 发送悄悄话 (1386 bytes) () 07/28/2014 postreply 07:47:13

凌志兄,你太给力啦。大谢! -baohulu- 给 baohulu 发送悄悄话 (0 bytes) () 07/28/2014 postreply 08:11:30

Pls check refrigerant level first -rx300- 给 rx300 发送悄悄话 (684 bytes) () 07/28/2014 postreply 09:05:47

停几个小时,又转的问题解决了,技师说 -大叶猴魁- 给 大叶猴魁 发送悄悄话 (145 bytes) () 07/29/2014 postreply 06:20:02