再问,那么用调电频降压让整个系统工作在如氟利昂一样低压低效的环境中,不是可以用 R-410A 了吗? 还是不行,新压缩机润滑用

来源: 柏叶 2012-07-12 01:04:31 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (153 bytes)

冷凝器的压力是由环境温度和换热温差决定的,不同冷媒在相同环境温度下的饱和压力不同,不可能通过调压缩机转速来把R410A系统的冷凝压力调到和R22系统一样。

所有跟帖: 

谢谢您的补充,又学了。 -梁山sl- 给 梁山sl 发送悄悄话 梁山sl 的博客首页 (0 bytes) () 07/12/2012 postreply 07:36:39