https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1763292.html
1,因为原来冷热管道上各有一段盲管,所以没有再安装water hammer arrestor,先关闭了总进水阀门,放空所有管道内的存水。目的是排空盲管内的积水,让里面有一段空气缓冲水压。
2,调整水压到50psi。
3,检查了所有阀门,没有发现水渍。
没有解决问题。
4,打开总进水阀门,关闭浴室的马桶,洗手池,厨房的水池,洗碗机和洗衣房的所有进水阀。目的是找出微渗漏的位置。
还是有水锤的声音,浴室shower是唯一无法关闭进水的通道,所以确认微渗漏在那里。更换了shower的进水阀门垫圈,问题解决了。
再次谢谢各位。