到底哪里积水?我家安装高效炉子时也曾发生自动熄火的故障 - 见内

来源: bjszh 2018-11-04 18:20:13 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1302 bytes)
回答: 讲讲最近换furnace的经历小子妈2018-11-02 16:59:16

“说是furnace 里面有很多积水, 他排除积水后furnace工作一阵后又停了, 他说是drainage有问题, PVC venting 管子里都是水”

炉子本身能处理冷凝水,有管子接到地漏里。我家第一次安的时候,PVC排气管在炉子处最高,高过在外墙处不少,造成冷凝水积存在管子里,排气不畅而熄火。承包工人被叫回来重安,把管子搞成外墙处最高,冷凝水可以回流至炉子,不会积存在管子里,一次就解决了问题。如果你的“PVC venting 管子里都是水”,可能也是这个原因,而不是炉子有问题。

另外你的噪音要解决。说明马达动平衡没调好,寿命会受影响。我家马达是24小时连轴转的,空气永远在循环过滤,家里几星期都不用擦一次灰。

所有跟帖: 

相似经历 -小小学徒- 给 小小学徒 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/04/2018 postreply 20:00:36

谢谢。 是the second heat exchanger 积水。 应该是安装不对, 炉子也有问题。 -小子妈- 给 小子妈 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/04/2018 postreply 21:23:22