思芦大侠息怒,专业空调大师说的有理

来源: 2024-10-05 11:43:02 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

3 冷凝水排水管道的弯头是P-trap,你所讲的所谓其功能纯粹的胡编乱造。其正确功能简单来讲是保证蒸发器排水顺畅的关键部位,缺失P-trap会导致冷凝水在蒸发器内接水盘水位升高,浸泡蒸发器,长期会导致蒸发器锈蚀泄露。你自己更改管道的做法非常愚蠢,只会导致蒸发器寿命缩短。

关于冷凝水排水管道P-trap的必要性我从前疏通这段管道时也有疑问,后来看了许多专业人士的解释才理解。

空调室内蒸发器所在的箱子在某些情况下会有负压。在负压情况下,如果没有P-trap堵住,冷凝水有可能不流出。也许你家不存在负压情况,那么去掉P-trap不会导致冷凝水不流出。没有P-trap,冷气或暖气有时会泄露到不必要的地方。你家的情况就是跑到厕所洗脸池那个地方。

你把P-trap去掉,指望洗脸池P-trap起作用也不行。冷凝管接到洗脸池P-trap上面,洗脸池里面还是透气的,没解决密封要求。

空调冷凝管的P-trap不是为了阻挡臭气,它一是为了防止负压时冷凝水不流,二是为了不让冷气或暖气跑到不该去的地方。

附上我过去疏通该管道的帖子:https://bbs.wenxuecity.com/tzlc/1413085.html

建议你装个float switch,很简单的事,避免将来许多麻烦。我那个unit里的空调没有辅助或应急排水管道(根本没有下面的overflow接水盘),就靠float switch救命。