大家知道一下,不一定自己做,但工序不能少

来源: 2023-12-16 02:35:41 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

1,首先要按规定把机器里的冷媒抽“干净”,这是凭良心干活。

2,输入惰性气体氮气,最高压力看机器铭牌上的低压端数值。压力保持时间,当然也是越长越好,12到24小时。

3,把氮气及其它气体抽出,真空泵功率要大,真空表必须是高精度的数字表,用指针表恐怕就是忽悠人了。

4,测试真空保持时间,在规定的时间,真空度的变化保持在规定的范围。

压力测试是保证没有泄漏,真空度测试,是保证机器系统内没有其它气体,保证机器效率。