我们是这样修好了给草地浇水的Sprinkler system

来源: 2013-08-09 11:48:34 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

应家坛网友的要求,我把昨晚在子坛贴的修理Sprinkler system的过程在此跟大家分享。再多加一张照片,方便修理。

我家的草坪灌溉系统在最炎热干旱的盛夏日子里突然停止工作,滴水不流。无论怎样拨弄控制器,屏幕上总是呆板地显示着”PR OFF” (Program Off)的出错信号。这种信号是自从该系统安装启用后至今十多年来未曾见到过的,我意识到这次情况有点严重。于是一不坐二不休,立即上网下载了控制器的说 明书。从说明书的Troubleshooting部分看到,这个信号的出现是保险丝烧断后的结果。古狗发现网上别人也有类似经历,原因是有时电源不稳偶尔 冲击所致。他们买了新保险丝换上就解决问题了。哦,原来就这么点事。

第二天我就直奔HD去买保险丝。花了$1.98就买了5个,在美国买零件、材料就是便宜啊。兴致勃勃地回到家,我就照说明书上说的到Basement打开 控制器的内盖板,找到了保险丝(就一个1寸长的小玻璃管两头带金属帽)。用钳子把它夹出来后,便把新的保险丝往里嵌。说时迟,那时快,哧溜一声,新保险丝 里细小的金属丝顿时被强大的电流点得通红,顷刻间便被溶化烧断。我心头咯噔一下,暗暗叫苦,看来这回它是闹真格的了。心情顿觉沮丧,只好又回到 Square one了.

可是转念一想,凭着自己多年DIY的经验,对付当前的挑战也许能够胜任。再说,这还是个好机会让儿子也学习体验一下自己动手解决问题的过程和乐趣。于是叫 上儿子、带上Electrical tester(俗称万用表,我用的是指针显示型,新型表都用数字显示),再次一头钻进了Basement.

灌溉系统有5个浇灌区(5 zones or stations),每个区都有一个浅埋在草坪下的水管阀门。每个阀门由一个电磁装置来控制开关。5个区的电磁装置通过带有不同颜色的导线延伸到地下室内 并接到控制器上。打开控制器内盖后,我便教儿子用万用表测量每个电磁装置的电阻值,正常值应为20—60欧姆。其中4个区的电阻均在30欧姆,唯独2号区 值落在3—5欧姆之间。啊哈,看来这就是电子学里讲的的短路现象(Short-circuiting)。不修好的话,那保险丝还不是装一根就立马烧一根 嘛。

找到了罪魁祸首,就可以顺藤摸瓜,把2号区的电磁线圈换个新的问题就解决了。谁知经过大半年的冰雪复盖和风吹雨打,装有2号区阀门的塑料圆柱形绿色盒子已 经被土和草完完全全盖住了。盒子上的的圆盖直径只有6寸,我只能大约地估计它在一个5-6平方米的草地范围中。于是我们用耙子,锄头去翻,没结果。然后动 员全家人每人用一把长螺丝刀在草地上到处戳,整整折腾了一个下午还是一无所获。儿子在网上查到有一种Landscape company用的电子探测仪可以迅速定位,感觉别无它法,我便给一位认识的Landscape contractor打电话,他却不在。百般无奈之下,我决定在天擦黑前再戳它10分钟,5分钟后,螺丝刀碰到一片塑料板,正是阀门盒盖板。望着已经脱皮 出血的手掌,想到一句话:踏破铁鞋无觅处,得来全不费功夫。

第二天一大早我就驱车来到郊外的一家灌溉设备专卖店。按照型号买到了新线圈(Solenoid),连税总计$16.20. 傍晚回到家儿子就在我的指导下开始工作。首先他去关了水管总闸,然后来到后院草地。掀开阀门盒盖板后,他就用钳子剪断旧线圈上引出的两条电线,用手把旧线 圈从底座上旋出,随即再把新线圈旋入底座。他用剥线钳在两条新电线的顶端整齐地剥除半寸塑料包层,露出铜线头,然后把这两线头与通往地下室控制器的另外两 条电线分别拧紧,再套上并旋紧两只接头帽。做好最后检查后,他便把阀门盒盖板重新盖回原处。

我们回到Basement后,他再用万用表测试了一下2号区的电阻值。这次不多不少,刚好落在30欧姆。于是他把一支新的保险丝再次嵌入控制器底板,接通电源。这次显示屏上跳出提示调整时间的正常信号。他调整好控制器后就把水管总闸打开,然后略带紧张地按下了启动按钮。顿时地下室响起了水管里急速流水时匀称震动的轰鸣声,这比世界上最优美的音乐都好听、动人20倍!

儿子与我用自已的双手和各种工具,经过不懈努力,把一个死翘翘的灌溉系统弄到起死回生。满足感,自信心因此大为膨胀。I am like an electrician, a plumber and a gardener rolled into one!  (BSO: 集电工,水管工和园艺工于一身!)


重见天日的阀门盒:


电磁线圈(Solenoid)就是那个带有两条细的黑电线的黑色圆柱体:


跳动起舞的水柱子: