正文

关心上海楼房倒塌的,推荐你们个帖子 :)

(2009-06-29 12:09:24) 下一个
点击:上海楼房倒塌由三大原因所致

在看看我昨日关于此事的帖子(见附),注意这么几个问题:钢筋问题(1),管桩混凝土质量(2),上部结构质量(3),事故原因估记(4,5)。

有人说我冒充专家,我在国内从事地基工作7年,是中国建研院地基所助理研究员、国家建筑工程质检中心地基部质检员,出国后改学结构,获UT Austin博士学位。在建筑方面,不敢自称专家,但比起给自家盖了个车库就以为懂了建筑的人,自认懂得多些。

-------------------------------------------------------------------
附:关于倒塌上的海楼房 By 康七郎  2009-06-28 03:52:10

看到下面在讨论这栋倒塌的13层楼房,也看到了几幅照片,在国内的时候曾经在上海搞过地基工程,有点想法,如下:

1、楼房地基采用的是预应力管桩,属于高档混凝土预制构件,不可能没有钢筋。如果没钢筋,根本不可能吊装、锤入,所以几位网友又在质疑钢筋问题,属于常识欠缺。

2、预应力管桩中的钢筋预拉伸,基桩抗压能力提高,但抗拉能力减弱。照片中看到的基桩为拉断拔出,由于预应力管桩混凝土与钢筋结合紧密,故钢筋从哪里断,混凝土即从哪里断裂,因而不存在被拔出的钢筋。从这个角度讲,这批管桩的质量相当好。如果看得到钢筋伸着,恰恰说明所用混凝土是豆腐渣,钢筋才容易从混凝土中被拔出。

3、地上结构部分依然大体完整,施工质量没得说。

4、从有限的信息看,楼房的倒塌原因应为地基的不均匀沉降,即一侧的基础比另一侧的沉降大的得多,导致结构倾斜,到一等程度,结构部分的自重导致的力矩使得沉降小的一侧基础由抗压转而抗拉,超过基桩抗拉能力(基桩为抗压而设计,设计抗拉能力本来就很小),致使基桩被拉断拔出,抗拔力完全消失,已经倾斜的结构在自重作用下侧倒。

5、什么原因导致了地基的不均匀沉降?因为资料不全目前还不好下判断。上海地质条件不好,地表好几十米厚的淤泥。淤泥在不扰动的情况下能够对基桩提供一定的支持力,但是淤泥恰恰容易被扰动(比如在地基附近挖一大坑即可导致淤泥的测滑而将基桩推弯)。所以在事故分析时一定要注意附近最近发生的地理变化。

匆匆写就,可能有措辞不严谨之处,敬请指教。最后归纳一句:不要一有建筑事故就去找放大镜寻钢筋,尤其是对预制混凝土构件。

[ 打印 ]
[ 编辑 ]
[ 删除 ]
阅读 ()评论 (0)
评论
目前还没有任何评论
登录后才可评论.