将非正弦周期电流分解成傅里叶级数,对某些谐波进行吸收,因此只能抑制固定的几次谐波,补偿固定的无功功率

回答: ygiimarketreflections2009-08-12 08:41:01

输入电流正弦化

big FA or TA setup produce breakout, non-linear, some 电流, 谐波污染、无功损耗, will go away in the "correction" phase, 5-10% correction;

also, buy options only when trades breakout of 正弦 band



4.1.减少对电网的污染
现代意义的UPS越来越注重对电网的环境保护意识,在降低谐波污染、无功损耗等方面根据UPS功率大小的不同,电路结构的不同可以采取不同的措施和方法。
传统的大功率UPS整流器大都采用晶闸管相控整流电路,在输入侧加装无源滤波器,来吸收谐波和提高功率因数,但是由于受到滤波器的体积和成本的限制,最高可使功率因数提高到0.9 电流谐波THD 5%,而且无源滤波器抑制谐波本质上是频域处理方法,即将非正弦周期电流分解成傅里叶级数,对某些谐波进行吸收,因此只能抑制固定的几次谐波,补偿固定的无功功率。针对无源滤波器的上述缺点人们提出了在UPS网侧设置有源滤波器对谐波和无功进行补偿。有源滤波器以时域分析为基础,对畸变波形实时跟踪补偿,使得电源侧的电流波形与电压波形一致。有源滤波器具有高度可控性和快速响应特性,并且能补偿各次谐波,自动产生所需变化的无功功率,其特性不受系统影响,不增加电容元件可以避免系统发生谐波谐振,相对体积和重量较小。
UPS电路中采用高频整流技术,通过高频PWM(PULS WIDTH MODULATION)控制,可以使输入电流和输入电压相位相同,网侧功率因数为1,输入谐波电流也将降到3%以下。其网侧高频滤波器的体积非常小,只要载波的频率足够高,就可以利用线路的杂散电感和很小的电容进行滤波,实现输入电流正弦化。
此外可以在 UPS的结构上进行改进,避免传统的双变换在线的串联级联的模式,采用先进的模式克服功率较大的相控整流器对电网的干扰和影响,也可以对电网起到一定的调节作用。例如,采用高频双向变换串并联补偿电路结构,如图4.1所示,




图4.1高频双向变换串并联补偿电路结构框图


该系统由两个逆变器组成,两个逆变器都是可双向变换的高频逆变器。逆变器(I)实际上是一个并联在主回路的电流源,把负载电流中的无功和谐波滤掉,同时对电网电压的变化进行补偿,输入电压高于输出电压时,吸收功率形成反极性电压补偿,输入电压低于输出电压时,输出功率形成正极性补偿。逆变器(II)是一个电压源,并接于负载两端,稳定输出电压,保证向负载提供纯净的正弦波电压,此功能是与逆变器(I)共同完成的,当逆变器(I)输出功率进行正极性补偿时,逆变器(II)从电网吸收电流并逆向变换给逆变器(I),当逆变器(I)吸收功率做反极性补偿时,逆变器(II)将逆变器(I)吸收的功率以电流形式正向变换转送给负载。逆变器(II)同时控制中间储能装置的电压,完成对储能装置得充电,保持此点电压的稳定。另外,逆变器(II)还对负载端的无功电流和谐波电流进行补偿,保证负载端的电流谐波成份不传送到输入端。高频双向变换串并连补偿电路既可以实现输入电流正弦化,又可以使输入功率因数为1或者任意值,系统的运行效率也很高。此种UPS接入电网不仅不会造成电网的无功功率的增加,而且还可以使量地对电网进行无功调节。
总之,对于小功率的UPS 可以采用PFC 整流器和高频PWM整流器及其相应的控制技术,对于大中功率的UPS 采用高频双向变换串并连补偿电路结构比较适合,具有广阔的发展和应用前景。
4.2.消除对环境的污染
近年来人们越来越关注环境,如何在发展的同时保护环境,成为社会生活中的大问题, UPS中大量采用铅酸及镉镍蓄电池作为储能装置,已经成为对环境造成破坏的污染源,消除 UPS对环境的污染的根本措施就是采用环保的无污染的储能装置替代原有的化学电池,目前新兴的高科技储能技术主要有两种:超导储能和飞轮储能。

请您先登陆,再发跟帖!