是个很大的公司。每年400多套房子卖出去
两次独立验房师的验房的文件都有,照片,录像,都有。与建筑商沟通的往来邮件都有。
一般来讲,你给他们指出问题,他们应该请自己的结构工程师过来看,提出修改方案。毕竟指出的是水泥墩子上的double bottom plates 之间有间隙,用三毫米高度的木尺子可以从一边通到另一边,将近两米的距离,完全隔离3mm以上。他们应该一个安全的办法爸缝隙补上。而不是直接把一个工程板丢掉,用钉子再外侧定了一块很薄的板子敷衍了事。
原来的double bottom plates没有完全sit在水泥墩子上。有一段是两厘米悬空。这可是承重墙。他们居然把bottom plates切段。悬空的那部分楞给推了进去。建筑对铆钉数量有要求。切段后需要加锚钉固定两端。他们没有加。这样就是安全隐患。他们把外面肉眼可见的地方都用万能胶之类的东西糊死了。根本看不到内部结构。
第二个验房师在我们提出质疑后,从地下室爬梯子上去,从一个根本不会有人发现的一小段空间伸手进去,居然拿出一个根本没有螺母的铆钉。
他本来说房子很好,说问题虽然多,但是可以修复,只要请专业的木匠,或者请建筑工程师指导,就没问题。拿出铆钉后,直接说safety harzard 了。
现在建筑商就是不回应不答复。估计是想让我们付一万违约金呢。
话说那个房子我很喜欢。要不是被他们的野蛮操作吓得不敢要,肯定会买的。
而且,他们还说。只会改独立验房师签字的问题。这就是说,我发现问题,告诉他们也没用。pre drywall meeting之前,就验了两次房了。而且问题越来越多,越来越严重。