自己约的架,含泪也得打完

来源: 2020-10-14 14:56:12 [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

源自我脑袋搭错一根线,偶然看到oubaiyin楼主真搭错了线,

阿尤, 嵯峨, 行行好帮着DIY坛这兄弟诊断一下哪里错了

先坦白一下我的动机,oubaiyin楼主的问题,其实在内行看来甚是可笑,不清不楚,一没说清自己怎么做,二没指明那个有问题,没头没脑一张图,后来还知道楼主糊涂得可爱,自己都不清楚自家开关功能。我是怀着搞笑的动机转到笑坛的,没指望什么解决方案,,,所以,就表感谢什么热心相助了,千万别错把我当好人啊。

后来没想到楼主当真也追到笑坛了,架打上门了就这么纯粹开玩笑实在不够仁义。明明毫无线索还有点危险性,但也只好硬着头皮接招儿了。

1. 楼主自己瞎接的,不工作,你这元件俺这加拿大乡下人都没见过,咋给你找答案? 我昨天大概猜了一下,但太多的不确定

图2. 我只好把我的问题列出来,希望楼主知难而退,找内行解决别自己鼓捣了,又一个没想到楼主把我的问题都回答了。  这是她的开关型号,250v~ &……%%* 怪不得我们都没见过,你是EU啊,这就是个最简单的单路通断开关。

图3(图哪? 没图,编错号了). 为了防止事态不必要进一步扩大,我悄悄话了楼主,问其所在国家,以及房屋年代, 我要查交流电线color code,

楼主回话:

欧洲某国家哦,我下午试了接橙线,发现屋子外面的灯亮了,原来中间的开关是控制屋外两个路灯的。我这样接了后,家里灯还是不亮,外面路灯又关不了,所以只好把橙线又切开了。

楼主真是可爱(糊涂胆大)的可以,自家开关功能都不清楚。

楼主又帖了一张新瞎接的图4,到目前为止,我已经配糊的五体投地了,这世道真是撑死胆大的,

图4.  一点线索没有也这么敢干!!!, 本来我还胆小,不100%确定不敢给你任何建议, 但你的行为给了我莫大勇气喝鼓励,显然楼主不是被吓唬大的,看来什么阻止不了你了,那我就豁出去了, 至少会比你自己这么弄更靠谱点

图5. IEC3 交流电color code, 灰(#3相火线),蓝(零线),绿黄(地线),这几个颜色线在图1的接线盒里都找到了, 那么我只能推断其它颜色都是负载线了。

图6. 白线:是个啥但啥也不是,一个指示灯而已,当它工作时,你从开关面板正面应该能看到它透出的光亮,不影响你的开关工作,先把它扔一边去,大不了不用它了。先把你的两个橙色线整清楚,

图7,现在为止我也不确定为什么有两个橙色线,而且我认为它两应该连在一起,而且都是负载,虽然楼主坚持这个开关只接一个负载,但基于楼主之前的表达方式,我还是持保留意见。下面我要建议了。

基于对两个橙色线的迷惑,嵯峨曾建议你这么试试,但我知道你没听懂,就是按下图方式接一下,保证不会冒烟打火,因为你曾经把这俩线连在一起过了,见(图1),我猜是不工作的,工作更好,我自己掌嘴10下去。再啰嗦一句,把白线(灯)拿开,别让它干扰你。

图8.上图应该不工作,这是最终连接方法,下面我要(变型)了,开关一端必须连火线。否则你灯的电源哪里来? 你应该是丢了一根灰色小跳线,在图中的红色箭头那里 ,丢了更好,否则一头悬在外面很危险(假如楼主没做绝缘保护),就如1,2开关之间那样,灰色是你的电源/火线/hot/(linea di fase), 如果这么做错了什么可能真要跳闸了。还是那句话,先别管白线。你说过橙色线接灰线后外面路灯亮了,这个线索说明,其中一根橙色线是外面路灯,另一个橙色线应该是屋内的某个灯,同时证明灰色线是火线,这个接法,内外两个灯会同时被这个"开关3" 打开/关闭,搞清楚功能后你可自行斟酌如何控制。

最后,如果上面工作了,开始看白线,所谓白线,有线不是线,也是线,是个线加小灯泡,灯泡一端自然要接火线,把它与灰线接一起,而另一端要接零线,你要把另一端想办法与接线盒内的蓝线连上,这种接法是长明灯,让你晚上抹黑能看到它。如果不直接连白线到灰线,按白色虚线连,则这个指示灯也受开关控制,但没任何意义。但先别连接,仔细看我下面的解释,会有一定危险,比乱接开关更危险。

千万不要先连白线到灰线, 这样一连,电路回路还没形成,另一头裸露铜线立刻就带电了,220V~, 比我们北美110V~电压高一倍!!!! 要连就先连白线蓝线,如果不确定就干脆别连,还给你省点电,以后天下太平了再说,先把大灯整亮。还有万一这线也是某个脑袋搭错线的家伙接的,蓝线不是零线咋办?

等着楼主消息,希望听到咱这场架就此能打完了。

最后问一句,这个说明里每一点是否都清楚?