多谢RomaVacation的提示,我也去查了chatgpt. 这次是这么说的,感觉有道理

来源: 2025-10-04 17:25:14 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

你描述得很详细了,我帮你梳理一下逻辑:

  • 楼下冷热水正常 → 热水器本身没问题。

  • 楼上洗手池热水正常 → 楼上热水管路也没完全堵塞,说明管路能供热水。

  • 楼上淋浴间:要么全冷,要么全热,调节不了,并且“先开sink热水一会,再开shower,shower才可能有热水”,这说明问题不是热水没送上来,而是混水时出了问题

你换了shower cartridge,症状依旧 → 说明不一定是单纯阀芯坏掉。

可能的方向:

  1. 水压/止回问题

    • 淋浴混水阀里通常有止回功能。如果冷热水压差过大(比如热水压力偏低),冷水会倒灌,把热水“顶回去”,结果就表现为 shower 出冷水。

    • 你开了 sink 热水之后,热水管有流量、管压平衡了,这时再开 shower,它就能出热水,但可能因为冷水没进来,导致全是烫的。

  2. 冷热水 supply line 有堵塞或半堵

    • 淋浴的热水支路某处有沉积物/矿物质/杂质,水一会能过,一会被堵,表现就是忽冷忽热。

    • 洗手池热水口可能是走另一根支路(或者管径更小更短),所以没受影响。

  3. 压力平衡阀 (pressure balancing valve) 出问题

    • 很多淋浴龙头里有 pressure balance/thermostatic 的机构,不是简单的 cartridge。

    • 如果这个平衡机构失灵,就会出现冷热切换异常:要么全冷、要么全热。即使换了 cartridge,如果没换到整个平衡机构,问题还是存在。

  4. 楼上淋浴冷热水 supply 装反了/阀芯 orientation 问题

    • 如果 cartridge 装反,或者冷热水 supply 在墙内接反,可能也会表现为调节异常(不过你说以前正常,用了很多年,最近才出问题 → 不是安装反的问题)。