描述的比较暴力。你是说要爬上阁楼去拍打furnace 的外壳才能停掉热风吗?

来源: 2020-12-12 11:01:43 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

是gas的furnace 还是电的?

你说的是加热的部分直到你拍打furnace 的箱体才能停下?

还是加热的部分已经停止而只是blowers 要等到拍打才停下?

你恐怕要先搞清楚才能分析吧。

不好说,感觉你的furnace 的现象像是control board 上的relay内部有粘连,不能在控制信号断掉的时候,完全断开,而导致继续给相应电路供电运转。直到你拍打的时候,震开了原本应该已经断开的电路(控制或供电)部分。

如果真是这种情况,换control board或熟悉电路的话甚至可以换relay. 

更多的时候,把那些彩色控制线(连接主板的地方,甚至如果是户外的heat pump,则defrost board的连接)仔细检查一下,确认连接牢固,往往能是首选的处理方式。再就是换个温控器,但你的状况好像是离温控器比较远。呵呵

注意安全? 不要带电操作。放空电容的存电。

Good luck