格伦费尔塔大楼火灾(英语:Grenfell Tower fire)是2017年6月14日凌晨发生于英格兰伦敦肯辛顿-切尔西区北肯辛顿一栋24层高层住宅的重大火灾事故[8]。大火于当地时间00:54分(BST)爆发,历时约60小时方被扑灭。事故造成当场70人罹难,另有2人因伤重于医院不治,超过70人受伤,另有223人成功逃生。此为1988年派珀-阿尔法钻油平台灾难以来英国最严重的建筑物火灾,同时也是自第二次世界大战闪电战后英国伤亡最惨烈的住宅火灾。
火灾源自大楼四楼一台冰箱的电力系统故障;[note 1]格伦费尔塔原为混凝土构造之既有建筑,因原始施工公差差异,导致窗户安装后窗框间隙不均,承包商以可燃胶质泡沫填补以维持气密性。[9]结果,窗框处泡沫材料成为火势进入外墙雨幕系统的导火媒介;外墙覆层由150 mm –厚(5.9-英寸)可燃性聚异氰脲酸酯硬质保温板组成,其最外层则包覆含有2 mm(0.079-英寸)高度可燃聚乙烯芯材之铝质复合板。典型雨幕覆层系统会在保温层与面板间预留通风腔,但大楼中用于抑止火势蔓延的防火腔隔阻隔设置不全或不符规格,使火势迅速向垂直与水平多方向不受控扩散至建筑全体。[10]
火灾随即被列为重大事故,伦敦消防队共动员超过250名消防员、70辆消防车前往现场。伦敦救护服务亦派出逾百名救护人员及至少20辆救护车,并由危害区域应变队专责医护人员支援。伦敦警察厅及伦敦空中救护亦参与救援行动。该火灾引发英国史上最具规模之多层级平行调查,包括警方案件调查、公共调查(最终报告于2025年发布)以及英格兰与威尔士死因研讯等程序。调查范围涵盖大楼物业管理方,肯辛顿-切尔西自治市议会及其委托管理的[[肯辛顿及切尔西TMO(负责当地公营租赁住宅之承租人管理组织)之管理决策、消防应变、人员部署、政府部门通讯与建议失当、建材供应链责任、验建制度、消防规范、成本控制与去管制政策等多项议题。火灾后,自治市议会领袖、副领袖及首席执行官辞职,公营住宅管理权亦自KCTMO收回,由议会直接掌管。英国政府于事后委托进行独立审查,并于2018年5月发布建筑法规及防火制度改革报告。其后,英国及多国政府陆续检视具有类似外墙覆层的高层建筑,并推动覆层更换工程。然而亦引发英国建筑覆层危机。
火灾调查于2017年9月14日展开,2019年10月发布第一阶段报告,针对火灾发生日之事实调查,认定大楼外墙覆层不符法规且为火势迅速蔓延之主因,也指出消防部门延迟建议住户撤离。第二阶段自2020年1月27日进行,着重制度性因素与管理责任。最终调查报告于2025年2月26日公布,政府同日正式回应并接受所有58项建议,承诺推动全面改善。警方目前持续搜证,以决定是否移送皇家检察院提起刑事诉讼;预期2026年底前不会正式提出案件,审判最早于2027年展开。2023年4月,22家企业与机构(含覆层制造商Arconic、家电商Whirlpool及多个政府部门)与约900名受害者达成民事和解。截至2025年2月,另有7家组织涉及专业不当行为仍在调查中。格伦费尔塔拆除工程于2025年9月启动,预计耗时两年完成。