如何衡量数据中心compute scale

朋友告诉我有人在论坛讨论,做为数据中心管理员简单说两句:数据中心数目没意义,通用指标有几个,最常用并最有意义就是IT load用MW来衡量,美国当仁不让是第一,10000-12000MW, 中国不出意外第二,6000-8000MW, 新加坡和日本第三,各有1000MW,爱尔兰900MW左右,然后德国瑞典加拿大。

所有跟帖: 

欢迎。你这个要比前面那位数据中心土建工程师要有权威性。 -dakinglaile- 给 dakinglaile 发送悄悄话 dakinglaile 的博客首页 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 11:44:20

这些应该有不少是current generation, 如Google网站用的。 新AI数据中心是否有数量级的飞跃? -大洋bridge- 给 大洋bridge 发送悄悄话 大洋bridge 的博客首页 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 11:51:22

没有数据中心只放GPU的,有几个指标,PUE衡量电耗效率,总耗电量除以server用电量,能达到1.2就很好了,1MW大致相当于 -world1peace- 给 world1peace 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:01:00

美国现在2025年在新建中,还没投入使用的就超过7000MW,光OpenAI就是4500MW,我给个公司列表 -咲媱- 给 咲媱 发送悄悄话 咲媱 的博客首页 (223613 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:01:46

对中国那是绝对的碾压。按照楼主的数据,中国现在包括用于微信百度阿里等非AI在内的全部IT电能消耗不过7000MW -咲媱- 给 咲媱 发送悄悄话 咲媱 的博客首页 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:08:35

爱尔兰新加坡大部分数据中心其实就是美国的,中国阿里云这样的在各大洲也有一些但跟美国就没法比了。 -world1peace- 给 world1peace 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:05:00

1MW换算AI power大约2 exaflops, 换算通用cpu大约 0.01 exaflops。美国总计算力是中国将近两倍 -world1peace- 给 world1peace 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:10:00

那是现在,但是如果加上现在2025的AI大幅投资,最少都是三倍了。2025的新建就相当于中国的总量,这个投资还在放大中。 -咲媱- 给 咲媱 发送悄悄话 咲媱 的博客首页 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:12:26

2026的投资预案我也看到了一些,还在继续放大的趋势。说美国碾压中国一点都不过分。 -咲媱- 给 咲媱 发送悄悄话 咲媱 的博客首页 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:14:15

中美都在大建特建,双方都有吹的成份,但美国长期领先应该是可预期的。主要是芯片功耗和性能指标中国还落后很多。但中国工程师群体是很了 -world1peace- 给 world1peace 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:23:00

中国工程师群体很了不起,追几年追个差不离儿也不是不可能。 -world1peace- 给 world1peace 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:24:00

没芯片建了也没有用啊。建好之后,里面是要成千上万的芯片来堆的。中国的芯片在耗能上和算力上都差得远。 -咲媱- 给 咲媱 发送悄悄话 咲媱 的博客首页 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:28:40

主要想说DC数目不是问题,大的DC 100MW+, 去那种出差五天,第五天没带路还会迷路(DC里面门大都不标示,物理安全) -world1peace- 给 world1peace 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 12:43:00

100MW DC每天大概要用多少水? -大洋bridge- 给 大洋bridge 发送悄悄话 大洋bridge 的博客首页 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 13:24:35

中国缺水,而美国根本不缺水。 -咲媱- 给 咲媱 发送悄悄话 咲媱 的博客首页 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 13:38:45

我只是想知道一个大致数字, 无意比较中美。 -大洋bridge- 给 大洋bridge 发送悄悄话 大洋bridge 的博客首页 (57 bytes) () 10/17/2025 postreply 13:50:13

good question. 猜你是问液冷用水,要是100mw全液冷(现在只有高端model才用液冷)coolant 在1200 -world1peace- 给 world1peace 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 13:44:00

100MW还有用风冷的吗? 这相当于一个建筑内有十万个小电炉同时开着, -大洋bridge- 给 大洋bridge 发送悄悄话 大洋bridge 的博客首页 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 13:54:25

风冷目前还是主流,最近三年液冷开始多起来 -world1peace- 给 world1peace 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 14:11:00

现在趋势是液冷direct-to-chips -world1peace- 给 world1peace 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 14:13:00

12000-20000 gallant 范围。coolant 标准是dowfrost lc 25, 水占75% -world1peace- 给 world1peace 发送悄悄话 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 13:48:00

谢谢 -大洋bridge- 给 大洋bridge 发送悄悄话 大洋bridge 的博客首页 (0 bytes) () 10/17/2025 postreply 13:56:59