朋友告诉我有人在论坛讨论,做为数据中心管理员简单说两句:数据中心数目没意义,通用指标有几个,最常用并最有意义就是IT load用MW来衡量,美国当仁不让是第一,10000-12000MW, 中国不出意外第二,6000-8000MW, 新加坡和日本第三,各有1000MW,爱尔兰900MW左右,然后德国瑞典加拿大。
如何衡量数据中心compute scale
所有跟帖:
•
欢迎。你这个要比前面那位数据中心土建工程师要有权威性。
-dakinglaile-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
11:44:20
•
这些应该有不少是current generation, 如Google网站用的。 新AI数据中心是否有数量级的飞跃?
-大洋bridge-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
11:51:22
•
没有数据中心只放GPU的,有几个指标,PUE衡量电耗效率,总耗电量除以server用电量,能达到1.2就很好了,1MW大致相当于
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:01:00
•
美国现在2025年在新建中,还没投入使用的就超过7000MW,光OpenAI就是4500MW,我给个公司列表
-咲媱-
♀
(223613 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:01:46
•
对中国那是绝对的碾压。按照楼主的数据,中国现在包括用于微信百度阿里等非AI在内的全部IT电能消耗不过7000MW
-咲媱-
♀
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:08:35
•
爱尔兰新加坡大部分数据中心其实就是美国的,中国阿里云这样的在各大洲也有一些但跟美国就没法比了。
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:05:00
•
1MW换算AI power大约2 exaflops, 换算通用cpu大约 0.01 exaflops。美国总计算力是中国将近两倍
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:10:00
•
那是现在,但是如果加上现在2025的AI大幅投资,最少都是三倍了。2025的新建就相当于中国的总量,这个投资还在放大中。
-咲媱-
♀
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:12:26
•
2026的投资预案我也看到了一些,还在继续放大的趋势。说美国碾压中国一点都不过分。
-咲媱-
♀
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:14:15
•
中美都在大建特建,双方都有吹的成份,但美国长期领先应该是可预期的。主要是芯片功耗和性能指标中国还落后很多。但中国工程师群体是很了
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:23:00
•
中国工程师群体很了不起,追几年追个差不离儿也不是不可能。
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:24:00
•
没芯片建了也没有用啊。建好之后,里面是要成千上万的芯片来堆的。中国的芯片在耗能上和算力上都差得远。
-咲媱-
♀
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:28:40
•
主要想说DC数目不是问题,大的DC 100MW+, 去那种出差五天,第五天没带路还会迷路(DC里面门大都不标示,物理安全)
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
12:43:00
•
100MW DC每天大概要用多少水?
-大洋bridge-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:24:35
•
中国缺水,而美国根本不缺水。
-咲媱-
♀
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:38:45
•
我只是想知道一个大致数字, 无意比较中美。
-大洋bridge-
♂
(57 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:50:13
•
good question. 猜你是问液冷用水,要是100mw全液冷(现在只有高端model才用液冷)coolant 在1200
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:44:00
•
100MW还有用风冷的吗? 这相当于一个建筑内有十万个小电炉同时开着,
-大洋bridge-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:54:25
•
风冷目前还是主流,最近三年液冷开始多起来
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
14:11:00
•
现在趋势是液冷direct-to-chips
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
14:13:00
•
12000-20000 gallant 范围。coolant 标准是dowfrost lc 25, 水占75%
-world1peace-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:48:00
•
谢谢
-大洋bridge-
♂
(0 bytes)
()
10/17/2025 postreply
13:56:59