没有用角铁做横梁使用的,而且短边竖直用,抗弯能力还不入4x?6
来源:
CT91709
于
2023-06-08 14:59:34
[
旧帖
] [
给我悄悄话
] 本文已被阅读:次
没必要为这点活买个电焊机,还得把角铁拆下来焊接。建议你在里侧再加一条同样的角铁并用木螺丝固定在后方被加固的木梁上。或者就换4x6 header,三尺的跨度绝对够用