这么短的时间就出问题。安装的程序有问题,另外在焊接干燥器的尽可能减少暴露的时间。最重要的一点。。。

来源: 2020-08-24 16:27:43 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

抽真空+充入氮气再抽,连续。。。3次每次2-3小时。再停留2-3小时观察是否有泄漏。没有才开始充入制冷剂一直充到要求的压力值。如果是严格安装程序来安装30年都不会出问题。而且制冷效果非常好。压缩机运行时间短而且省电!当然了这期间更换电容和fan motor是有可能的。可惜很多A/C Guy不会这样干的!