这里能人多,water heater问题求教

来源: 2013-09-22 22:53:02 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

车库里煤气热水器温控不灵了,要换煤气控制阀water heater thermostat,要把水排空,50加仑,
将进水阀(冷水)关了,底部排水阀打开可以出水,但为何楼上也还有热水出来?用了二天了,没见热水断流,这是什么问题?
 
 这里能人多,water heater问题求教
 车库里煤气热水器温控不灵了,要换煤气控制阀water heater thermostat,要把水排空,50加仑,
将进水阀(冷水)关了,底部排水阀打开可以出水,但为何楼上也还有热水出来?用了二天了,没见热水断流,这是什么问题?
? 进水阀(冷水)关错了?楼上有大量用水? -US_CAR.-
? 这锅炉,一进一出,一过载一煤气,有时还有一循环泵环路 -原野青蛙-
楼上出热水时,摸摸锅炉出水管烫不烫。
只要你关对阀门,出水管不热,楼上的热水可能不是从这个锅炉烧出来的。
因为锅炉不烧,热水变温水了.
? 热水可能不是从这个锅炉烧出来的。应该不可能 -方宜- ♂
? 看一看是不是pilothuo火熄灭了 -soccer88- ♂
? 进水阀老化,关不严。所以 -事后诸葛- ♂
你要同时把室外的总进水阀关死。 如果还不行, 则要水公司把供水总阀关死。
请你分析换water heater thermostat,  还是换整个热水器的成本。
有可能换个新的热水器更值得。
? 多谢回复,换water heater thermostat请人做$300,DIY -方宜- ♂
DIY$40,换整个热水器请人做$1200, 买新$700.先DIY...
? 要把water heater内的水排空的步骤是: -Happy-DIY- ♂
1:      关掉煤气和进水阀,出水口应该没有阀门的,你不会关错的。
2:      打开过压释放阀(一般在侧面)和下面的放水口就可以排空内部的水了-- 如果放水口不堵的话。
3:      如果放水口堵了,可以再打开进水阀,直到热水器内部的水凉了才可以去处理放水口堵塞。
4:      以上过程可以打开室内热水龙头加快进程,一个手把同时控制冷热水的龙头,要将手把完全开放在热水一侧。否则,冷水可以倒灌回热水器。
5:      不知道你如何断定煤气控制阀要换的。如果只是没有热水供应,应该先检查其长明(pilot)灯火是否在。如果不在且点火后自动熄火,估计是热电藕要换了,HomeDepot和LOWES有卖的,才$10左右。
? 第五条很有道理。热电耦容易坏。 -事后诸葛- ♂
? ,好详细,同意第5条重要 -soccer88- ♂
? 多谢分析第二点, -方宜- ♂
在进水阀关死的情况下,是否不打开过压释放阀,没热水出来?
估计我的问题还是进水阀没关死, 看着阀门挺新的,感觉拧不动了,再使劲怕拧坏了.

如何断定煤气控制阀要换? 长明(pilot)灯火,热电藕没问题,因为手调(先低再高,可以听到,彭,火燃)温控后,可以热二天,然后热水变温, 已经反复几次快二周了.
? 有多少年了?可能是hot water thermostat 坏了,看看 -soccer88- ♂
http://www.youtube.com/watch?v=heq9fNKuSbw
? 你的热水器的问题是DIP TUBE坏了,或者是其已经掉到热水器的内部去了。 -HAPPY-DIY-
它是用来把冷水引导到热水器的底部,然后被加热上升顶部,最热的水由出水口流出。由于DIP TUBE坏了(或掉到热水器的内部),当使用热水时,加入的冷水是在顶部和部分热水混合就排出去了。而此时底部的水还是很热,热水器也不会启动,水温就会越来越低了。
在youtube上找找DIP TUBE REPLACEMENT就知道怎么做了,ACE HARDWARE有卖的,$6-7左右。

? http://www.youtube.com/watch?v=9fnQEIx-a -Happy-DIY- ♂
? 多谢回复,但我认为不是DIP TUBE坏了 -方宜
因为一旦停止加热,不管多少冷水流入,等一天,再也不会重加热了。必须调一下温控,才可以恢复加热。