负压病房

来源: chinagate.net 2020-01-23 12:51:59 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (10630 bytes)

中国首席流行病学专家曾光表示,传染病病房有特殊要求。“为了防止院内交叉感染,患者需要隔离,疑似患者需要单间隔离。”

特别是对于负压病房要求更高,需要“空气流向为办公区→走廊→缓冲间→隔离病房,隔离病房外的走廊与患者病房之间设立缓冲间,防护用品置于缓冲间内。医务人员应在缓冲间内穿戴防护用品后进入隔离病房;离开病房时,应在缓冲间摘脱防护用品。所有诊疗护理工作和患者生活活动均在病室内完成。

负压病房

来源:百度
负压病房是指病房内的气压低于病房外的气压的病房。这也是WHO在规定抢救非典病人时特别强调的一个重要条件,国内的很多家医院都难以达到这个水平。

 

 
中文名
负压病房
外文名
Negative pressure ward
隶    属
医疗设备
功能分区
四个
 
 
 

病房设施

所谓负压病房是指在特殊的装置之下,病房内的气压低于病房外的气压,这样的话,从空气的流通来讲,就只能是外面的新鲜空气可以流进病房,病房内被患者污染过的空气就不会泄露出去,而是通过专门的通道及时排放到固定的地方。这样病房外的地方就不会被污染,从而减少了医务人员被大量感染的机会,这种病房最适合抢救类似非典这样的呼吸道传染性疾病病人。
传染病负压隔离病房使用一套送风净化装置,二套排风净化装置。送风净化装置由送风柜和初效、中效、高效过滤装置组成,过滤效率为99.99%。(粒经≥0.3μm)。排风净化装置排风柜和粗效、中效过滤装置组成,过滤效率为99.99%(粒经≥0.3μm)。

主要功能

传染病负压隔离病房的功能主要有两点,一是利用负压原理隔离病原微生物,同时将室内被患者污染的空气经特殊处理后排放,不会污染环境;二是通过通风换气及合理的气流组织,稀释病房内的病原微生物浓度,并使医护人员处于有利的风向段,保护医护人员工作安全。传染病负压隔离病房一般由病室、缓冲间、卫生间三部分组成。