ZT: 我国研制成功核电站定频水冷离心式冷水机组。

来源: xwu622 2015-11-20 19:38:26 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (4065 bytes)

我国研制成功核电站定频水冷离心式冷水机组
发表时间:2015-11-09 13:49来源:中国工业报

  我国自主研制具有世界先进水平的第三代核电站用定频水冷离心式冷水机组(国家科技重大专项)11月7日在重庆通过了由国家能源局委托、中国机械工业联合会组织的科技成果评定,专家组一致认定该机组所有指标均达到或超过专项研制要求,机组研制成功,技术性能达到国际先进水平,主要性能甚至优于国际先进水平,可直接用于核电工程项目。这标志着我国核电领域大型制冷装备的国产化再上一层楼。

 据中国工业报记者了解,核电站定频水冷离心式冷水机组专项是我国第三代核电技术的“大型先进压水堆及高温气冷堆核电站”国家重大科技专项研究的子课题,该专项的责任主体支撑单位是1964年成功研制我国首台离心式冷水机组的重庆通用工业(集团)有限责任公司(以下简称“重通集团”)。

 在随后的项目介绍中,国家科技重大专项项目技术负责人之一程林透露了研发中的六大技术攻关难点:

  难点一:大冷量、高压比、宽工况、低能耗的冷水机组研制。核电站定频水冷离心式冷水机组冷量要求7910kw,同时冷冻水出水温度4.4℃,冷却水出水温度最高46.7℃,制冷量和压比远高于常规核岛冷水机组,同时机组能耗要求又非常低。

  难点二:高效低噪的高压比离心式制冷压缩机研发。离心式制冷压缩机需满足机组在各种工况下的高效运行,同时要求离心式压缩机压比高、运行范围宽,同时还需满足低噪声、低振动的要求。

  难点三:大温差换热器设计及中间管板深度胀接工艺。机组需研制特殊厚壁高效传热管和换热器结构,以满足换热器大温差换热要求以及严格的设备安装、接管方位及外形尺寸要求。研制同时需研发换热器串联中间管板处传热管的深度胀接工艺以保证密封性。

  难点四:两套独立循环制冷系统并联自动联锁运行控制。机组为两台离心式压缩机的双机头机组形式,两套独立循环系统并联水路系统串联运行,要求对两套制冷循环系统需满足全自动联锁自适应运行能力,宽工况运行范围内的自动调节能力及多重保护功能。同时两台制冷压缩机可互为备机,具备根据使用频率自适应调整启动顺序及分配运行的特殊功能。

  难点五:机组超长寿命设计。通常离心式冷水机组设计寿命为20年,以往核电站的要求最高也不超过40年,而本课题要求整机寿命达到60年。

  难点六:标准研究及采用。机组的设计、制造、测试等国产化研究,需要对原所涉及的各类美国标准、规范要求等进行详细消化及解读,力求在全部满足技术要求的条件下成功实现国产化。

  “针对六大技术难点,重通集团项目组逐一实施了创新技术突破,最终攻克难点,成功研制出具有世界先进水平的第三代核电站用定频水冷离心式冷水机组样机。”业内人士指出,该样机以优异的性能实现了大容量、长寿命、高可靠性、高效率、低振低噪、低能耗、双机头等高标准要求,研究形成的具有自主知识产权的设备自主设计和制造技术,达到了国内领先、国际同类产品先进水平。后续应用将有助于核电设备逐步实现自主化和国产化,意义十分深远。