前面几个plumber,从vent通不开,所以都怀疑vent被堵了。然后都毫无根据的说地基下面的pipe坏了。

来源: baohulu 2014-08-21 12:45:20 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (970 bytes)
本文内容已被 [ baohulu ] 在 2014-08-21 12:46:12 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.
宝哥让他们从房内通,他们都通了20多feet,然后就碰到阻力就通不下去了。 其中一个plumber 的 3/8 inch 的cable报废了。

宝哥在旁边看,觉得他们的机器和snake入口处太远,引起snake不能有效的进入管道。我几次提醒他们,没有一个人听宝哥的意见。都牛哄哄的说自己几十年来都是这样通的。

后来,宝哥叫来一个plumber,告诉他把洗衣机背后的墙锯开,然后锯断墙内洗衣机的下水管道,这样便于放蛇。然后他用75feet的3/8 inch 的cable通。通到60feet左右时,终于通了。 通的过程很费劲,因为洗衣机排水管在地下的部分有一 P trap,影响snake的前进速度。snake从机器里面缠在一起好多次。

宝哥的cable只有50 feet,同时,宝哥也没时间自己去租工具。这四百美刀,终于被第四个plumber赚了。

所有跟帖: 

这样的话,还是有空再做一个CLEANOUT。我那倒是有两个但是在FINISHED的地下室里,不到万不得已不想打开。 -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (171 bytes) () 08/21/2014 postreply 13:04:00

通到60尺才通开,说明堵的位置己经在地基以外了,应该是整个房子的下水管都不通才对。看来房外没有cleanout. -TDF樂在其中- 给 TDF樂在其中 发送悄悄话 (105 bytes) () 08/21/2014 postreply 13:24:30

一层楼的老房子,房子周围没有大树,管道可能七拐八拐的,60feet还没出地基。bath room下水没得问题。 -baohulu- 给 baohulu 发送悄悄话 (41 bytes) () 08/21/2014 postreply 13:30:55

什么?前3个不用付钱? -pa40- 给 pa40 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/21/2014 postreply 14:51:46

是的。他们没搞通,所以都不好意思收钱。 -baohulu- 给 baohulu 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/21/2014 postreply 15:49:27