回复:大雪天得换Furnace怎么选?

现在的furnace名堂很多,从热能转换效率来说有:

80% (废气要金属烟囱通到屋顶)。 老炉子都是这种。

95%,96%,97%,98% 等高效型号 (废气用  PVC 塑料管道排到室外,助燃气从室外引入)。

另外,燃烧头有讲究。有最简单的火焰 on/off, off/low/high, 还有连续可调(modulating):从低到高连续变化。

送风马达也有讲究: 有 2/3 speed, variable speed。更重要的是,马达的送风量 要能够与空调匹配。

马达送风量与吨位的关系:400 CFM/ton。 空调的吨位是:12000 btu/h = 1 ton of capacity

4吨的空调, 送风马达要有 1600 CFM的送风能力。否则空调热交换器(coil)会冻冰。

现在的新暖气,倒是真的很舒服。噪音小,加热均匀,还省电。

一般来讲,furnace的安装费与机器价格不相上下。

你如果空调很老,也应该考虑同时换。你原来的炉子75000 btu/h, 88年的炉子效率肯定不高于80%。有效加热75000  x 0.80 btu/h.

如果换95%以上的炉子,60000 btu/h 就应该够了。

所有跟帖: 

太专业了,顶,收藏了! -9876543- 给 9876543 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/06/2014 postreply 18:55:12

这个太专业了,顶,6000btu相当于几吨? -jessefan- 给 jessefan 发送悄悄话 jessefan 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2014 postreply 18:56:36

回复:要看AC的BTU/h。AC 60,000 btu/h = 5 ton -老生常谭- 给 老生常谭 发送悄悄话 (230 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:03:25

请教专家,我的FURANCE 是99年装的,想最近换了它,免得担心,你觉得我的担心是不是多余的? -9876543- 给 9876543 发送悄悄话 (106 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:08:26

回复:你的炉子快15年,可以考虑换了。 -老生常谭- 给 老生常谭 发送悄悄话 (442 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:18:30

谢谢,我打算过了3月就换掉,免得担心,空调刚刚换过了,能推荐一下您是在什么地方换的吗? -9876543- 给 9876543 发送悄悄话 (42 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:22:06

各地安装费差别较大。俺的情况: -老生常谭- 给 老生常谭 发送悄悄话 (446 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:33:21

专家,你的报价包括设备和人工和tax吗?请看看我下面的问题好吗? -big-guy- 给 big-guy 发送悄悄话 big-guy 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:42:00

回复:不是专家,报价包括设备和人工和tax。 -老生常谭- 给 老生常谭 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:48:23

再问:我的冷空调去年换的。furnace 的motor 和冷气空调用的是一个motor吗? -big-guy- 给 big-guy 发送悄悄话 big-guy 的博客首页 (71 bytes) () 01/06/2014 postreply 20:05:03

是。 同一个 air handler (blower motor). -老生常谭- 给 老生常谭 发送悄悄话 (0 bytes) () 01/06/2014 postreply 20:12:31

谢谢专家, -jessefan- 给 jessefan 发送悄悄话 jessefan 的博客首页 (47 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:14:32

这么专业! 今天furnace company 刚给我估了价,他说, -big-guy- 给 big-guy 发送悄悄话 big-guy 的博客首页 (179 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:26:22

敲错了,应该是 1 ton = 500尺。我明天早上必须要回复他做不做,南方也很冷啊。。 -big-guy- 给 big-guy 发送悄悄话 big-guy 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:34:34

You need 75k BTU for 2000 sqf. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:38:36

75k BTU 大约= 6 ton啊!他说 需要4 ton的。是不是因为我们这冬天 -big-guy- 给 big-guy 发送悄悄话 big-guy 的博客首页 (121 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:52:50

回复:Contractor有经验,说的一般差不多 -老生常谭- 给 老生常谭 发送悄悄话 (105 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:41:30

10天前另一家heating company检查后报价$2995(after discount),这家 -big-guy- 给 big-guy 发送悄悄话 big-guy 的博客首页 (67 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:47:07

回复:80000 btu/h, 80%, regular motor 有点贵。 -老生常谭- 给 老生常谭 发送悄悄话 (394 bytes) () 01/06/2014 postreply 19:53:00

谢谢,我的报价也是这个牌子的,80% efficiency,4ton 够吗? -big-guy- 给 big-guy 发送悄悄话 big-guy 的博客首页 (38 bytes) () 01/06/2014 postreply 20:17:42

Infinity series? 需要几吨地区差别较大。注意要按照实际算。 -老生常谭- 给 老生常谭 发送悄悄话 (222 bytes) () 01/06/2014 postreply 20:25:25

不知是否是Infinity series? 明天再问一下tonage。 -big-guy- 给 big-guy 发送悄悄话 big-guy 的博客首页 (0 bytes) () 01/06/2014 postreply 20:40:56

请您先登陆,再发跟帖!