Electric panel AC 开关也没有问题。
昨晚租客抱怨,让她查下electrical panel 的开关是否关了。答,关了。告诉她把开关掰到另一边就好了。回说好了。今早又说空调不启动了。
空调一年多新,但是过了保修期。
Electric panel AC 开关也没有问题。
昨晚租客抱怨,让她查下electrical panel 的开关是否关了。答,关了。告诉她把开关掰到另一边就好了。回说好了。今早又说空调不启动了。
空调一年多新,但是过了保修期。
• 是不是别的电器一起使用跳闸了 -floweryrose- ♀ (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 11:35:39
• 不是。 -minin-地主婆80- ♀ (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 11:44:25
• 10有89 -又当爹来又当妈- ♀ (23 bytes) () 10/11/2018 postreply 11:37:21
• 才一年新,电容就坏了? 去测下, 就知道哦了。 -minin-地主婆80- ♀ (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 11:45:31
• 正解,风扇都不动,电容问题 -剑气书香- ♂ (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 13:42:16
• 可能是drain pan 满水了,机器自动shut off 了 -piris1987- ♀ (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 12:07:52
• 电容击穿。 -季襄- ♂ (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 13:42:51
• 是窗机还是中央空调? -pigtiger1973- ♀ (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 13:56:45
• 谢谢大家出谋划策。说来也怪,开始也以为电容坏了。拆下电容,测了下,没坏。重新装上后,接通电,空调马上就工作了。 -minin-地主婆80- ♀ (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 18:14:04
• 换thermostat. -jiang9xiong- ♂ (0 bytes) () 10/11/2018 postreply 18:54:04
• 有可能是换空调的师傅用错了风扇的电容 如果是风扇转一段时间后就停了 有可能是电容不配套 造成过载跳闸 换一个小一点容量的电容例如 -famer- ♂ (0 bytes) () 10/12/2018 postreply 04:49:58