水压过高,把water pressure regulator 压力调到55 PSI。你现在可能在100 左右

来源: 润涛阎 2017-10-17 07:03:40 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1143 bytes)

到Lowe等店买一个水压表,10美元,接在外面浇花的水龙头(一般情况下有两个,一个前院一个在后院,其中有一个是通过

水压调节器的,另一个则不通过。也就是说,你可以查看是前院的水龙头还是后院的水龙头是在水压调节器后面的,

就把水压表接在那里,然后打开水龙头就读出水压。如果高过55,就逆时针拧水压调节器顶上的中间那个螺杆。螺杆有一个

固定螺母,需要逆时针松开螺母,然后拧中间的螺杆,逆时针转很多才能降下来。直到压力表55或50.在读数字前,你

需要打开屋里的任何一个水龙头,把原来的水压降下来。然后关紧屋内所有水龙头,读水压表的数字。你拧松一次水压调节器的

螺杆,就必须放一点水出来,否则里边原来的压力还在那里,你就读不出来拧松后的真实压力。这个活自己干很容易。水压调节器一般情况下是在地下室,如果没有地下室,就需要钻入下面蹲着干活。