多谢! 看到ignitor glow , 测量gas valve 没有电压( 24V)输入, 按您所说是空气泄漏,不达标, 就不

来源: youzifive 2016-11-20 12:31:10 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (353 bytes)
回答: 建议你找专业的检查。他们应该有Warranty.(G)2016-11-20 12:13:47

那怎样知道抽真空达标了, 有何检测方式?

是否需要用 gas valve 上的vent 出口? 对了,两天前启动有热风出来, 之前不知为啥没有热风, 两天不用启动又没热风了!

那么漏气应该发生在gas valve 上游还是下游部分?

再次感谢!

所有跟帖: 

还有,你可以目测看看 -(G)- 给 (G) 发送悄悄话 (G) 的博客首页 (137 bytes) () 11/20/2016 postreply 12:53:14

gas valve 上应该有几条线, 我发线只有两条( 见图)? -youzifive- 给 youzifive 发送悄悄话 (123 bytes) () 11/20/2016 postreply 13:10:47

问题不一定在Valve -(G)- 给 (G) 发送悄悄话 (G) 的博客首页 (242 bytes) () 11/20/2016 postreply 13:16:10

也就是说不知什么原因, 控制板没有给出24v电压, 或许是sonsor 信号不对, 或许是环境未达标,而不能启动 -youzifive- 给 youzifive 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/20/2016 postreply 13:23:41

俺只能帮你这么多了。 -(G)- 给 (G) 发送悄悄话 (G) 的博客首页 (0 bytes) () 11/20/2016 postreply 13:25:35

再谢! -youzifive- 给 youzifive 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/20/2016 postreply 13:36:59