出租房电气维修安装

来源: 上海大男人 2016-05-30 10:37:55 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (1514 bytes)

家坛有个名人房崇,搞房屋装修甚是了得,粉丝无数。但最近发文谈给出租房换大门,踢到铁板。反对的占多数,我心里赞成也不敢多言,因为那些大妈不知做地主的苦处,出租房要搞得那么美轮美奂干嘛?

又见到有人问出租房拉电线的事,借题发挥谈一些有关电气的事,只是供大家参考,不是鼓励大家自己干。

按顺序讲。

电表和进线,属供电局管,碰不得也。

开关保险丝盒(panel box),强力建议更新,至少要用新型的断路器, circuit breaker, 这是保护电气火灾的最后一步,犹如足球比赛守门员。检查接地是否符合标准,否则用地线保护是句空话。要有保险丝控制的明细表。

走线方式,省钱省事的,用护套线。追求安全怕房客出事的,用电气铁管加电线,当然费时耗钱。用盔甲线,BX cable的,介于两者之间,我个人喜欢用于出租房。自住房用护套线,Romex cable。电线不要小于14号线,用12号线更安全,也差不了几个钱。

开关插座要买好的,接完线外面最好用黑胶布缠一下,不是为了绝缘,为了防止螺丝松动。接地线有各种方法,但个人喜欢用电线,而不是利用金属盔甲或铁管。接线不要用插入式,要用螺丝把电线压住。

实际各种做法价格相差不大。

所有跟帖: 

注意各地的code -咖啡- 给 咖啡 发送悄悄话 咖啡 的博客首页 (182 bytes) () 05/30/2016 postreply 12:30:08

不是很清楚NYC的电气要求,但不能用护套线似乎不合理。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (67 bytes) () 05/30/2016 postreply 12:55:21

同样水也不能用那个什么plex. 合Code比合不合理重要,尤其出租房 -咖啡- 给 咖啡 发送悄悄话 咖啡 的博客首页 (0 bytes) () 05/30/2016 postreply 12:58:31

说到点子上,code一般只是最低要求,别给装修者忽悠了。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (0 bytes) () 05/30/2016 postreply 13:03:11

谢谢! 太nice了 -mayfairmf- 给 mayfairmf 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/30/2016 postreply 21:27:15