老白菜房子 自带一个墙上的空调 我们这儿也热的日子也不多 所以买房的时候没太在意 其他几个房子都不带空调的
忘记在lease上写空调as is了
今天忽然很热 房客说用空调breaks are tripping 还满奇怪 应该有220安培的电
这 怎么处理阿 谢谢!
希望大家neng欢度节日???
老白菜房子 自带一个墙上的空调 我们这儿也热的日子也不多 所以买房的时候没太在意 其他几个房子都不带空调的
忘记在lease上写空调as is了
今天忽然很热 房客说用空调breaks are tripping 还满奇怪 应该有220安培的电
这 怎么处理阿 谢谢!
希望大家neng欢度节日???
• 空调的回路过载了 -宅人- ♀ (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 19:44:34
• 谢谢你! 大致明白要叫房客开空调时别开其他电器(220a应该还好吧) 其他还有什么修法么 是必须要修么 -mayfairmf- ♀ (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 20:38:38
• 总共220A,各个回路在15A,20A不等。空调回路不会超过40A. -不开窍- ♂ (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 20:53:41
• 是这个回路不要过载。每个breaker的承载力是有限制的,这个回路过载可能别的不过载,载荷均匀就不太会出现这种情况了。 -宅人- ♀ (0 bytes) () 05/28/2016 postreply 04:29:38
• 哈哈哈 谢谢 这个能看懂 -mayfairmf- ♀ (0 bytes) () 05/28/2016 postreply 19:19:42
• BREAK本身也可能坏了, 换保险丝看看 -95军- ♂ (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 21:23:45
• 碰到过这条回路室内墙上其它插线板短路造成跳闸。 -IEbird- ♀ (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 22:22:21
• 啥叫220安培的电!!!220伏!你的压缩机可能有问题了。 -wooddiy- ♂ (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 23:11:48
• 物理还给老师了 尴尬。 如果压缩机坏了直接给他们换个小的窗式?家里倒是有 -mayfairmf- ♀ (0 bytes) () 05/28/2016 postreply 02:59:44
• 谢谢大家 1去electric panel看保险丝是不是坏了 2看空调功率是不是大过回路载荷 3 把回路上其他插座都拔下来 -mayfairmf- ♀ (0 bytes) () 05/28/2016 postreply 02:54:40