房客说用空调breaks are tripping 是跳闸的意思么 这个怎么处理阿

来源: mayfairmf 2016-05-27 19:03:59 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (416 bytes)

老白菜房子 自带一个墙上的空调 我们这儿也热的日子也不多 所以买房的时候没太在意 其他几个房子都不带空调的

忘记在lease上写空调as is了

今天忽然很热 房客说用空调breaks are tripping 还满奇怪 应该有220安培的电

这 怎么处理阿 谢谢!

希望大家neng欢度节日???

所有跟帖: 

空调的回路过载了 -宅人- 给 宅人 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 19:44:34

谢谢你! 大致明白要叫房客开空调时别开其他电器(220a应该还好吧) 其他还有什么修法么 是必须要修么 -mayfairmf- 给 mayfairmf 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 20:38:38

总共220A,各个回路在15A,20A不等。空调回路不会超过40A. -不开窍- 给 不开窍 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 20:53:41

是这个回路不要过载。每个breaker的承载力是有限制的,这个回路过载可能别的不过载,载荷均匀就不太会出现这种情况了。 -宅人- 给 宅人 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/28/2016 postreply 04:29:38

哈哈哈 谢谢 这个能看懂 -mayfairmf- 给 mayfairmf 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/28/2016 postreply 19:19:42

BREAK本身也可能坏了, 换保险丝看看 -95军- 给 95军 发送悄悄话 95军 的博客首页 (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 21:23:45

碰到过这条回路室内墙上其它插线板短路造成跳闸。 -IEbird- 给 IEbird 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 22:22:21

啥叫220安培的电!!!220伏!你的压缩机可能有问题了。 -wooddiy- 给 wooddiy 发送悄悄话 wooddiy 的博客首页 (0 bytes) () 05/27/2016 postreply 23:11:48

物理还给老师了 尴尬。 如果压缩机坏了直接给他们换个小的窗式?家里倒是有 -mayfairmf- 给 mayfairmf 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/28/2016 postreply 02:59:44

谢谢大家 1去electric panel看保险丝是不是坏了 2看空调功率是不是大过回路载荷 3 把回路上其他插座都拔下来 -mayfairmf- 给 mayfairmf 发送悄悄话 (0 bytes) () 05/28/2016 postreply 02:54:40