出租房,考虑最少成本加半个或一个浴室,管2-4年就行。
难点:整房slab估计厚4“,sun room又加一层估计总厚7-8”;外墙是厚6‘的大块实砖;sewer cleanout从未打开过,低于地面2“,管子钳口浅没够着,不但锈似乎还有泥灰在周围。
方案:A在左上角加地基,似乎不值得;B利用sun room和左上角房的相邻墙,在sun room里加,但凿开7-8”的水泥地也不容易。可否地上走管,把现有马桶提高一阶连接加出的管道?明管可用床架挡住。还有啥好办法?谢谢。
考虑加浴室求建议
所有跟帖:
• 房子买来时车库里有non conform浴室是这样做的:局部加高了车库地基埋厕所及浴缸下水管,墙外下水管走明管连接到 -IEbird- ♀ (313 bytes) () 05/20/2015 postreply 09:31:48
• 非常感谢!尤其是细节。 -chinomango- ♂ (0 bytes) () 05/20/2015 postreply 09:44:24
• 建议考虑凿开水泥地面让管子走地下,有工具处理水泥地比想象的容易很多 -瞎问瞎说- ♂ (215 bytes) () 05/20/2015 postreply 10:10:28
• 工具有,但是金刚石锯片是7“的最多锯3”多点,那个可是8“,而且外墙是厚砖比现在HD的厚一倍也得锯吧?水泥地倒是做过两次, -chinomango- ♂ (111 bytes) () 05/20/2015 postreply 11:13:04
• 先锯出3吋深的缝,再去租大功率冲击钻凿碎水泥地面,多厚的也没问题,还可以分层锯了再破碎。 -瞎问瞎说- ♂ (0 bytes) () 05/20/2015 postreply 12:38:05
• 谢谢 -chinomango- ♂ (0 bytes) () 05/22/2015 postreply 14:17:23
• 我也觉得走地下好一些。加高还要考虑slope 是不是? -海泠- ♀ (0 bytes) () 05/20/2015 postreply 10:34:50
• 是,4“大弯头半径比较大,也许用3”但以后扩建又得改。这个是临时加建。 -chinomango- ♂ (0 bytes) () 05/20/2015 postreply 11:16:04