装修与加建在2016之二 - foundation,framing,plumbing

来源: 2016-12-22 22:03:07 [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读:

因为加建framing没有完成,里面的工作也无法继续。下面来看加建吧。

这是第一帖的link。

http://bbs.wenxuecity.com/remodel/5713294.html 

重点放在房1,按city检查的顺序来,中,英混杂。图省事。

foundation:

Contractor开工以前,我先找人把两面墙的stucco拆了。挖掉大量的土。加上前面的土,总共花了一万多。

这是后面的铁丝网fence,后面这家还有个游泳池,据说以前的两家是朋友。

在后面邻居家拍的。挖土的时候我在修fence。

设计图上footing的深度是18吋,结果房2在city 审查的时候把18吋改成8吋,说8吋就够了。我当时大吃一惊。画图的(designer)说他认为18吋是对的。挖房2地基的时候我专门跟contractor说了这事,他们不敢按8吋的footing挖,最近我确认了8吋就够了。所以两边地基多深挖了10吋。

Pier也是比正常的要多。City inspector问为什么这么多?说take them out。这后来才明白designer为了在city那里图个好印象,好多地方都是overkill。

Forming好了,inspection一次通过。立马就可以灌水泥。起码多花1000刀水泥。

Framing:

Framing细分的话有floor底下的,主要是floor joist,floor上面的就是墙,floor joist,以及roof framing。我找这个GC的目的就是他有一个framing的手下,干活非常快。

这次两个房子都是各一个inspector从开始到framing完一直没换人,而且两个人都极其严格。Framing过程中两边都来回了几次。Book一次inspection要花10天左右,所以进展比计划的要慢好多。好处是让我学到了不少关键的东西。中间去过3次city和他们打交道。本来不是我的事,但designer实在是个操蛋的家伙,零零总总也促使我去修设计画图的课。现在总算framing过了。

这里有两个milestone:一个是underfloor inspection, 主要包括underfloor joist和plumbing,这个plumbing主要是下水,比较关键。underfloor过了就可以一下cover floor直到roof framing完。另一个是framing。Framing通过了就可以cover roof。 Roof做好了就不要担心下雨的问题,里面好多也可以进行。开始的时候,我问inspector可不可以先把里面的墙做起来,他都写好了行,结果突然生气,说里面和加建是一个整体,说完把写好的划掉,调头就走了。不知道是不是觉得我没把他当干部。

Plumbing:

房1的plumbing GC手下plumber做好后city没通过,叫专业的plumber来看,结果说要全部重来,GC跟我说要这个专业plumber做的话就要做全部。说要4k8,他做的话实际也就半天时间。好在不要他做的话,他倒是教了GC手下的怎么做。这样的结果是我也学会了,所以房2的plumbing我就是自己做的,inspector挑了一个小毛病,然后顺利通过。一层楼的房子我做plumbing看样子已经没大问题了。唉,我的钱不好赚呐。唉,可我也没挣到钱呀。

这是我在房2做的plumbing。

说到专业plumber收费的问题,说他们给公司做,平时自己也接活。基本上是接一个活,干半天吃半个月。

待续。