室内机器吸入空气的温度,也就是室温,大约是72度。室内机出口风的温度大约是55度。温差大,制冷好些,当然有其它制约。比如有些州规定室内气温要比72 度高一点,以节约能源。实际空调负载设计时,有时会以68度为室温标准。
每个机器的冷媒量是有规定的,多和少都不好。
室内机器吸入空气的温度,也就是室温,大约是72度。室内机出口风的温度大约是55度。温差大,制冷好些,当然有其它制约。比如有些州规定室内气温要比72 度高一点,以节约能源。实际空调负载设计时,有时会以68度为室温标准。
每个机器的冷媒量是有规定的,多和少都不好。
• 非常感谢!就是担心加的冷媒量不够 使制冷效果不好 -babybob- ♀ (0 bytes) () 06/02/2018 postreply 09:56:25
• 出风口 进风口 相差只有八,九度 是说明冷媒量不够吗? -babybob- ♀ (0 bytes) () 06/02/2018 postreply 09:59:08
• 不是,看出风口与主机距离,管道保温层,鼓风机功率等。新款空调多为缓风设计,温差没有那么大,舒适度好 -fuz- ♂ (0 bytes) () 06/03/2018 postreply 11:24:23
• 非常感谢!因为刚刚换了A coil 担心给加的冷媒量不够 影响制冷效果 但又不懂 所以上这请教大家 多谢大家的解疑 -babybob- ♀ (0 bytes) () 06/03/2018 postreply 13:08:56