空调换好了 但是又有新问题来了

来源: babybob 2018-05-31 20:58:48 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (251 bytes)

今天下午把空调的A coil 换好了,室外的两个粗细铜管温度相差12度 室外温度75度左右,早晨下了小雨,这样的温差合适吗?一般的不是17-20度吗?是不是他们没给加够freon (401A)?多谢!

所有跟帖: 

1. 相差12度是怎么测的? 2. 一般要差17-20度的依据是什么? -ZuoLuo- 给 ZuoLuo 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 05:24:59

是灌410A 的人测的我们在旁边看见的。 17-20度是在网上查到的 -babybob- 给 babybob 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:06:14

1. 正确的作法是测low side的压力,看看是不是对应温度下的饱和蒸汽压。这个温度是指蒸发器附近的温度。2. 17-20度是 -ZuoLuo- 给 ZuoLuo 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:25:16

2. 相差17-20度是没有道理的。 -ZuoLuo- 给 ZuoLuo 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 07:27:11

是这样的啊 也就是说17-20度不是说的这两个管子的温差 谢谢! -babybob- 给 babybob 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/01/2018 postreply 12:29:09

所讲的17度温差大概是这个意思 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (395 bytes) () 06/01/2018 postreply 17:29:48

非常感谢!就是担心加的冷媒量不够 使制冷效果不好 -babybob- 给 babybob 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/02/2018 postreply 09:56:25

出风口 进风口 相差只有八,九度 是说明冷媒量不够吗? -babybob- 给 babybob 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/02/2018 postreply 09:59:08

不是,看出风口与主机距离,管道保温层,鼓风机功率等。新款空调多为缓风设计,温差没有那么大,舒适度好 -fuz- 给 fuz 发送悄悄话 fuz 的博客首页 (0 bytes) () 06/03/2018 postreply 11:24:23

非常感谢!因为刚刚换了A coil 担心给加的冷媒量不够 影响制冷效果 但又不懂 所以上这请教大家 多谢大家的解疑 -babybob- 给 babybob 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/03/2018 postreply 13:08:56

请您先登陆,再发跟帖!