我手头共有三个breaker ,它们换上去都跳闸, 我现在怎么知道哪一个是自己就是坏的,还是线路短路了?
我手头共有三个breaker ,它们换上去都跳闸, 我现在怎么知道哪一个是自己就是坏的,还是线路短路了?
• 买个新的来试试? -原上草2017- ♂ (0 bytes) () 07/23/2023 postreply 14:05:09
• 简单:比如说坏的那个breaker是20A, 把旁边一个已知好的20A换过去。 -indexguy- ♂ (162 bytes) () 07/23/2023 postreply 14:07:31
• 多谢各位, 查下来就是一个插坐烧坏短路, 把它里面的两根线断开, 包好, 其他的同连那个Breaker -Tendy- ♂ (240 bytes) () 07/23/2023 postreply 14:26:36