老空调,A/C COIL在ATTIC那种,今年夏天觉得空调外面流水比往年多,但是制冷好像没有什么变化,所以没在意,这几天因为气温变化很大,所以空调是开开关关,昨天开开后突然不制冷了,请这里的朋友帮忙看看大概有什么可能
Source 1 S1-CAP4405040D R Dual 40 / 5 / 440 Round Capacitor
量电阻,值由小变大,电容可测出

老空调,A/C COIL在ATTIC那种,今年夏天觉得空调外面流水比往年多,但是制冷好像没有什么变化,所以没在意,这几天因为气温变化很大,所以空调是开开关关,昨天开开后突然不制冷了,请这里的朋友帮忙看看大概有什么可能
量电阻,值由小变大,电容可测出
•
从表看, 没有坏。 如果你的表是准的。外表有没有明显变坏的现象。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/27/2018 postreply
16:55:43
•
表是新买的,第一次用, 应该是准的
-ddy-
♂
(0 bytes)
()
08/27/2018 postreply
17:25:03
•
不制冷了。压缩机动吗?
-soccer88-
♂
(0 bytes)
()
08/27/2018 postreply
17:28:19
•
几年新? 症状? 电源? Thermostat? Fan?
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/27/2018 postreply
17:50:39
•
录了一段启动停止的声音,好像压缩机在工作。压缩机上面的电扇转,屋里有风,但不冷,外面平常冰凉的铜管也不冷,空调年龄不详(10-2
-ddy-
♂
(602 bytes)
()
08/28/2018 postreply
07:09:42
•
听声音,似乎压缩机启动了一下,就停下来了。压缩机瓦塔了。
-我爱北京大前门-
♂
(0 bytes)
()
08/28/2018 postreply
11:47:48
•
把连风扇的电容线或电源线断开,让风扇无法启动,然后再听压缩机的声音。
-pop4-
♂
(0 bytes)
()
08/28/2018 postreply
13:21:20
•
这样才可以听得清压缩机的声音。风扇停转两分钟空调没问题的。
-pop4-
♂
(0 bytes)
()
08/28/2018 postreply
13:24:42
•
断开风扇后是这样的,请再帮听听
-ddy-
♂
(314 bytes)
()
08/28/2018 postreply
15:26:36
•
声音是手按contractor启动录的
-ddy-
♂
(0 bytes)
()
08/28/2018 postreply
15:59:05
•
听声音判断, capacitor, fan and contactor是工作的。剩下的 有3个可能
-PrimeryColor-
♀
(420 bytes)
()
08/28/2018 postreply
15:35:26
•
量一下电压, 能否排除thermostat 和控制板的问题。
-PrimeryColor-
♀
(0 bytes)
()
08/28/2018 postreply
15:54:46
•
谢谢,但这个对我来说,太复杂了。约了人来修,修好后更新告诉大家。
-ddy-
♂
(0 bytes)
()
08/28/2018 postreply
15:56:18
WENXUECITY.COM does not represent or guarantee the truthfulness, accuracy, or reliability of any of communications posted by other users.