晚上很晚的时候楼下的空调系统不加热,查看furnace的启动程序完全正确,点火器加热后,听到继电器和路,但没有煤气出来。量煤气阀门上似乎有电压过来, 就先把阀门上的整流桥换了,结果还是不工作。用万用表电流档直接联电压,可以启动煤气。这样只剩下主控板有问题了。本来是拍几张照片准备采购部件,但仔细看下来,发现大型插件的焊点有脱节形成虚焊。拿起电烙铁问题全解。
看了史迷兄修电路板,想起前些天我修空调遇到一样的问题
所有跟帖:
• 另外PCB板上不耐热的元件往往手工焊接,不经过波峰焊机 -polyGM- ♂ (0 bytes) () 11/14/2013 postreply 20:47:02
• 这样的元件很少,我见过的只有热保险,温度超过100多度就会烧断。一般电子原件要是 -US_CAR.- ♂ (42 bytes) () 11/14/2013 postreply 20:54:03
• 看史迷电路板上那手工焊的,也许工厂检验时补上的 -polyGM- ♂ (45 bytes) () 11/15/2013 postreply 07:59:27
• 这样看来,虚焊是否会造成暖气煤气泄漏呢? 史迷电路板他说自己焊的 -chinomango- ♂ (0 bytes) () 11/15/2013 postreply 14:10:34
• 控制逻辑上没有这个可能性。因为有一大堆安全连锁,这些有故障时空调也不工作 -polyGM- ♂ (0 bytes) () 11/15/2013 postreply 16:51:44