我三个月前装了一个新的热水器,这三个月没注意热水器会不会漏水。上星期出门玩,我关了自来水管开关。 过了一星期回来后发现热水器上的冷水管漏水。 水漏得很慢,我包上纸巾测,一天下来,大概三根手指宽的纸巾会潮。只有冷水管漏水, 热水管不漏水。请问,这有可能是什么问题? 是安装时有问题吗?谢谢!
热水器漏水的问题-详情见内,谢谢
所有跟帖:
•
漏水的管子图片见内
-陶逸-
♀
(81 bytes)
()
09/15/2022 postreply
07:16:12
•
Is the leak between the top and the threads? If so, sold...
-冬前-
♂
(94 bytes)
()
09/15/2022 postreply
08:53:11
•
别瞎出主意。管中有水就不可能焊,再说2个surface间也不可能清洁
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
10:14:30
•
是吗? 直不知道该怎么办了,好麻烦啊。
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
12:01:21
•
我很好奇,所以去看了我的锅炉
-ZeroSumGame-
♂
(371 bytes)
()
09/15/2022 postreply
12:32:26
•
我是旧房子里换热水器,没人管呀
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
13:58:28
•
well looks like it is soldered on...
-borisg-
♂
(46 bytes)
()
09/15/2022 postreply
07:19:19
•
那能怎么办呢?谢谢!
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
07:27:37
•
这问题很多见,把帮你安装的水电工叫回来,15分钟的事。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
07:29:22
•
是什么问题呢?
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
07:40:45
•
从第一张照片,可以有两种可能,和热水炉的接口的管子没有接好,铜管的接口没有焊好。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
07:45:07
•
show me another photo
-borisg-
♂
(90 bytes)
()
09/15/2022 postreply
07:30:17
•
这张图,行吗?
-陶逸-
♀
(81 bytes)
()
09/15/2022 postreply
07:40:01
•
从这照片看,就像波大说的,水电工接口没有焊好,5分钟的事。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
07:41:39
•
那得把热水器拿下来才能重新焊吧?
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
08:16:19
•
不用!你那上面的铜管的其中一个接口没有焊好,有些小渗水,水电工知道怎么做。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
08:20:47
•
谢谢!
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
08:42:20
•
你换人吧,这个焊接不过关(温度,清洁,焊油都有问题)。一看就是外行
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
10:23:51
•
好麻烦啊!
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
12:02:41
•
这事不难。就是要割掉那段漏的,重新焊1段。最好再接个活口。问题是你这个师傅焊接水平不行
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
17:59:26
•
这样啊! 谢谢!
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
19:14:51
•
这是典型的偷懒,和焊接没有关系。紫铜水管和镀锌铁管拧在一起会产生电池效应加速腐蚀。
-徒劳-
♂
(250 bytes)
()
09/15/2022 postreply
08:05:20
•
如果是这样,那是不是得把热水器拿下来重新装啊?
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
08:17:54
•
只要重装管子
-徒劳-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
08:29:07
•
这个未必吧,我可从来没用过这东西。。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
看上去上面焊接漏水,下面少个接头
-slow_quick-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
13:08:40
•
一般的乳头都会是dielectric. 可以直接拧上。这个是高位铜焊不严漏下来的
-bashfulx-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
08:46:27
•
应该是,我没注意我那个用了二十年的里面有没有liner,至少上面的铜管里面的gasket是塑料的。从外表看跟楼主的差不多
-周老大-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
14:28:45
•
帮我装热水器的中国师傅的回答,他为啥这么说? 见内
-陶逸-
♀
(488 bytes)
()
09/15/2022 postreply
08:52:53
•
He wanted to make sure it's not caused by sweating ..if you
-冬前-
♂
(91 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:04:24
•
谢谢!
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:22:57
•
这师傅做的不专业还比较牛逼。你付了多少人工请他做?
-Sunbury-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:04:29
•
他人工费$350,现金,旧热水器他拿走了。
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:19:45
•
这人工可以,不贵。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:41:15
•
他要多少我就给多少,也没问过别人。
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
10:06:19
•
人工很便宜了。
-晓青-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
12:25:04
•
看样子他没动过焊头,只是把原来的管子拧上。如果你在螺帽上缠点纸巾,就可以判断是焊头还是螺丝口漏的。
-周老大-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
13:08:31
•
看着点,纸巾要是着了别找我。
-周老大-
♂
(0 bytes)
()
说自己的接法对,但是没有照片作证,还要叫大家看?都是耍流氓!
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
08:59:23
•
亲啊,我这不是拿着手机操作不太适应还没有来得及加图就发出了嘛
-Sunbury-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:01:43
•
哈哈哈,和你开玩笑的!
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:03:40
•
看这冷热水管接口正确的方式
-Sunbury-
♀
(82 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:00:06
•
对,这就是我说的dielectric union
-徒劳-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:02:39
•
楼主是请的”中国“师傅,不懂还是可以理解的,反正等到接口烂了,这热水炉的寿命也到了。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:05:43
•
老大,这才3个月新的炉子啊,已经锈成这个样子了。
-徒劳-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:15:49
•
这锈是因为漏水三个月造成的,漏水修好了,不会有事的。
-hhtt-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:40:42
•
Right Way and Good workmanship
-冬前-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:12:27
•
我不懂啊,朋友介绍的师傅,我就用了。 谢谢你们教我!
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
09:22:00
•
用活接头就对了,就是漏了也可以再拧紧。中国师傅为了省几块钱,出了个死结
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
10:20:56
•
可以用活接头啊? 真不知道。谢谢啦!
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
11:58:18
•
你确定这不是活接头?不是照片的问题?
-周老大-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
13:14:00
•
dielectric union 是活接头,楼主的不是。
-徒劳-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
13:55:31
•
对,我这个不是活接头。
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
19:13:44
•
等几天再锈多点就不会漏了 :)
-nycfish-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
10:00:34
•
为什么?谢了!
-陶逸-
♀
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
10:04:55
•
他希望时间长了水垢能把封堵上。但这个位置不好(水会进热水器),等堵上了漏这个热水器已经报销了
-位酷哥-
♂
(0 bytes)
()
09/15/2022 postreply
17:49:57