请教HVAC问题

来源: 牛经沧海 2022-08-16 16:17:01 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (775 bytes)
本文内容已被 [ 牛经沧海 ] 在 2022-08-16 16:29:11 编辑过。如有问题,请报告版主或论坛管理删除.

1800sf townhouse, 2 levels, a/c American std condensor 2 ton, 2016, Furnace American Std.

Thermostats target 75F, stuck at 77F for 3 hours now. What can be the primary issue?

BTW, his household energy usage is 209% higher than average. It does not make sense to me. What can be an ease solution. He purchased the TH two year ago and have the issues since then. This is the first time I observe the issue in person. Many thanks!

s设置室温75F, 停止于77F已有3个小时以上,a/c持续工作。孩子2020年入住,一直由此问题。他的用电量是临近平均值3倍以上。请问主要问题是什么?从哪里着手解决?孩子已经请过3波师傅,没有人真正解决问题。十分感谢!

所有跟帖: 

室外温度是多少?如果是90度,那么有可能机器已经到了最大capacity了。1800 两层才2吨的机器,我觉得小了点 -米奇的厨房- 给 米奇的厨房 发送悄悄话 米奇的厨房 的博客首页 (276 bytes) () 08/16/2022 postreply 16:51:40

谢谢,我也觉得under capacity. 房子1979;a/c 2016, -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 16:56:00

1979年的insulation不好很正常啊,看看能否seal的好一点,还有就是等天冷一点换个大点的机器算了。 -米奇的厨房- 给 米奇的厨房 发送悄悄话 米奇的厨房 的博客首页 (281 bytes) () 08/16/2022 postreply 16:58:13

在弯曲半岛,有道理 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:05:00

墙厚了2 inches? -等明天- 给 等明天 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:22:14

要当地主的话,你得补课了:-) -andy99- 给 andy99 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 18:02:54

我的理解错了?见内 -等明天- 给 等明天 发送悄悄话 (272 bytes) () 08/17/2022 postreply 06:23:21

查一下机器出风口的冷风温度,至少要低于60度,57度是标准设计温度。 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:20:42

谢谢!出风口在condenser 还是Furnace? -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:23:57

出风口在ceiling上 -caren- 给 caren 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:30:11

懂了,谢谢 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:37:00

测一下出气口的温度,超过65度的话,漏Freon。或者安装时没加足。 -shanzhongke- 给 shanzhongke 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:23:38

谢谢, 是condenser吗? -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:24:55

室内房间的出气口。 vent -shanzhongke- 给 shanzhongke 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:30:10

谢谢 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:38:00

还有一个可能。安装事,没有抽出所有空气。应该是真空状态。 -shanzhongke- 给 shanzhongke 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:28:12

这个不知道 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:48:00

我有个房子有同样问题,最后发现attic上根本就没insulation。找人扑了insulation后,轻易到70度 -caren- 给 caren 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:32:12

我来查一下,谢谢 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:49:00

如果房子所在地区气候干燥,2吨足够了 -caren- 给 caren 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:33:19

我加州房子2500尺只要三吨,德州2500尺要5吨 -caren- 给 caren 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:35:06

好的 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 17:38:00

进风76F,出风60F,目标75F。 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 18:10:00

那就是热进来的太快。屋子insulation的问题 -caren- 给 caren 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 19:18:09

机器工作良好,检查这些原因 -上海大男人- 给 上海大男人 发送悄悄话 上海大男人 的博客首页 (386 bytes) () 08/16/2022 postreply 20:17:57

再次感谢 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 20:46:00

你去attic看看用了什么绝缘材料 -sneezy888- 给 sneezy888 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 18:17:00

明显制冷效率低下。换! -弯刀月- 给 弯刀月 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 18:19:00

今天湾区热,Sunnyvale 98度,但是San Mateo只有87度, Daly City 70度 -sneezy888- 给 sneezy888 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 18:20:00

平常也不好 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 18:29:00

几层的TH? 左右有没有邻居 -sneezy888- 给 sneezy888 发送悄悄话 (287 bytes) () 08/16/2022 postreply 18:57:05

左右两边有邻居,三房一组。2层楼 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 19:50:00

出风60不够冷,应该是冷媒问题。漏是很难查的(即使出钱加了还会漏掉)。要换空调,省钱换MiniSplit空调(可DIY) -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (51 bytes) () 08/16/2022 postreply 21:43:34

迷你split有两个问题,一个是HOA不一定允许装,二是外面不免有管道,特别是二楼,不好看 -米奇的厨房- 给 米奇的厨房 发送悄悄话 米奇的厨房 的博客首页 (0 bytes) () 08/17/2022 postreply 06:01:38

有中央空调,说明已经有管道+室外安装允许 -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/17/2022 postreply 06:48:00

不能用中央空调的管道的,不是同一种管道,楼上的管道如果装外面, HOA不同意,装卧室墙面,我估计自己都受不了 -米奇的厨房- 给 米奇的厨房 发送悄悄话 米奇的厨房 的博客首页 (0 bytes) () 08/17/2022 postreply 09:01:27

谢谢,儿媳妇不接受这个方案 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/17/2022 postreply 09:57:33

知道温度sensor安装在哪里吗?不是温度显示屏。还有楼上和楼下的房间有明显的温差吗? -Wei_PDX- 给 Wei_PDX 发送悄悄话 (0 bytes) () 08/16/2022 postreply 23:17:18

楼上比楼下高6F -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/17/2022 postreply 08:04:22

我猜应该是sensor在楼上某个地方,所以空调才会一直运行,因为没有到setpoint。这个温度差可能的原因 -Wei_PDX- 给 Wei_PDX 发送悄悄话 (114 bytes) () 08/17/2022 postreply 08:27:52

谢谢 -牛经沧海- 给 牛经沧海 发送悄悄话 牛经沧海 的博客首页 (0 bytes) () 08/17/2022 postreply 09:03:24

地下管道可能被老鼠咬了洞 -海伦的天空- 给 海伦的天空 发送悄悄话 (239 bytes) () 08/18/2022 postreply 12:31:29

请您先登陆,再发跟帖!

发现Adblock插件

如要继续浏览
请支持本站 请务必在本站关闭/移除任何Adblock

关闭Adblock后 请点击

请参考如何关闭Adblock/Adblock plus

安装Adblock plus用户请点击浏览器图标
选择“Disable on www.wenxuecity.com”

安装Adblock用户请点击图标
选择“don't run on pages on this domain”