我其他的比较马虎,电线这类的绝对按 NEC 标准处理。
这个房子的 electric panel 里有那么几个 circuit brakers 是15A的,但没见到低于 AWG 12 的线。
退一步说,假如线是按15A铺设AWG 14,而 circuit braker 也是15A,那么即使我 receptacle 用了 20A 的 GFCI,用了大电器过载一般也归 15A 的 circuit braker 管。当然为安全计,我应该把20A receptacle 插口那个分叉的小口贴掉,以免用户认为可以用到20A。
我反复检查了原来15A GFCI receptacle 的接线,没有错。网上也查了有没有关于KitchenAid mixer trip GFCI的报告,有那么几例,但不是很多。这个 KitchenAid mixer 还比较新式,7-Qt Pro series,用直流电机,有什么电子变频线路推动。不知为什么就是跟那个15A GFCI 不对付。
https://www.justanswer.com/electrical/7u7rw-when-turn-quart-commercial-bowl-lift-stand-mixer.html
如果有 current leakage,那么20A GFCI 也应该会跳。所以还是倾向于大阿牛的判断,瞬间电流变化触发 GFCI 跳闸。