谢谢关心。这一股线的circuit breaker 是20A的,电线是AWG 12

来源: slow_quick 2021-12-23 14:58:57 [] [博客] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (1383 bytes)

我其他的比较马虎,电线这类的绝对按 NEC 标准处理。

这个房子的 electric panel 里有那么几个 circuit brakers 是15A的,但没见到低于 AWG 12 的线。

退一步说,假如线是按15A铺设AWG 14,而 circuit braker 也是15A,那么即使我 receptacle 用了 20A 的 GFCI,用了大电器过载一般也归 15A 的 circuit braker 管。当然为安全计,我应该把20A receptacle 插口那个分叉的小口贴掉,以免用户认为可以用到20A。

我反复检查了原来15A GFCI receptacle 的接线,没有错。网上也查了有没有关于KitchenAid mixer trip GFCI的报告,有那么几例,但不是很多。这个 KitchenAid mixer 还比较新式,7-Qt Pro series,用直流电机,有什么电子变频线路推动。不知为什么就是跟那个15A GFCI 不对付。

https://www.justanswer.com/electrical/7u7rw-when-turn-quart-commercial-bowl-lift-stand-mixer.html

如果有 current leakage,那么20A GFCI 也应该会跳。所以还是倾向于大阿牛的判断,瞬间电流变化触发 GFCI 跳闸。

请您先登陆,再发跟帖!