请教ungrounded outlets

来源: sneezy888 2021-09-23 19:52:59 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (578 bytes)

在看一个北加湾区4plex,比我年纪还大,seller给了验房报告,里面提到三头的插座没有接地,建议要么把地线弄好,要么干脆把三头的插座改回两头的。卖方找了个电工估了改两头的价。

这样改回来房客肯定不高兴。放开这个不说,现在的code肯定是不合格的,旧房grandfather可以,但是这样改回去是不是就有点不合适了?如果出个事故赔死。。。

请问一下这个该怎么处理好? 把地线全部修好恐怕不便宜吧?

所有跟帖: 

所有的插座都没地线? -越王剑- 给 越王剑 发送悄悄话 越王剑 的博客首页 (74 bytes) () 09/23/2021 postreply 20:17:39

说是厨房浴室是三个洞的插座,其他两个洞 -sneezy888- 给 sneezy888 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/23/2021 postreply 21:02:30

看到网上说如果没有地线,三洞的要用GFCI,然后贴“No Equipment Ground”的label -sneezy888- 给 sneezy888 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/23/2021 postreply 21:31:34

每个插座引一根线,找懂的Handyman或电工,花不了多少钱 -chris08540- 给 chris08540 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/24/2021 postreply 06:42:55

首先没有地线不是坏了,无数个房子都没地线也好好的 -kungfutea- 给 kungfutea 发送悄悄话 (208 bytes) () 09/24/2021 postreply 08:50:58