老跳闸也烦死你
150a 取暖应该不够
所有跟帖:
• 肯定不够。两家?电炉子40X2+8个电暖X15已经200了。。 -borisg- ♂ (0 bytes) () 10/23/2020 postreply 16:26:33
• 是每一家150安培,我都是用15安培的 circuit breaker 和12 gage 的电线,确保电线不会过载 -佳美的树- ♂ (0 bytes) () 10/23/2020 postreply 16:53:55
• 这么烂的暖气系统真是头疼 -佳美的树- ♂ (87 bytes) () 10/23/2020 postreply 17:03:18
• 你这个问题太多。我一眼看见石棉了。。。 -borisg- ♂ (290 bytes) () 10/23/2020 postreply 17:13:38
• 波大看的真准 -佳美的树- ♂ (35 bytes) () 10/23/2020 postreply 17:20:33
• 我没听见你说什么。。。。 -borisg- ♂ (131 bytes) () 10/23/2020 postreply 17:25:38
• 这可是麻烦了,地下室到处都是 -佳美的树- ♂ (0 bytes) () 10/23/2020 postreply 17:31:06
• 石棉不能乱动,要专业公司处理 -越王剑- ♂ (0 bytes) () 10/23/2020 postreply 17:26:50
• 看来装修的费用还要增加很多 -佳美的树- ♂ (0 bytes) () 10/23/2020 postreply 17:44:13