这样可以不用断电就关掉全部入水。如果没找到,可以考虑补装一个。
否则只能断掉水井电源(某个circuit breaker搬掉到off)就好了,井里的水泵没有电自然水就上不来了。但是水罐里还有余压,需要打开屋里的水龙头放掉。
这样可以不用断电就关掉全部入水。如果没找到,可以考虑补装一个。
否则只能断掉水井电源(某个circuit breaker搬掉到off)就好了,井里的水泵没有电自然水就上不来了。但是水罐里还有余压,需要打开屋里的水龙头放掉。
• 图中显示只有一个开关还是打开的状态。 -rapidestate- ♂ (512 bytes) () 05/26/2019 postreply 15:32:50
• 就是说到那个开关之前水的压力是有的,但90 psi很高呀(比俺家的高很多)。 -傻闷登儿- ♂ (477 bytes) () 05/26/2019 postreply 16:15:51
• 这个俺是专家。估计那个压力表坏了。正常压力应是30到50psi或者40到60psi. -pssci- ♂ (276 bytes) () 05/26/2019 postreply 18:02:11
• 泵的开关,是靠pressure switch自动控制的。底于30 40 开,到了50 60关 -pssci- ♂ (0 bytes) () 05/26/2019 postreply 18:06:05
• 谢谢。这里的控制器,指示的就是60PSI。那就是下面的仪表坏了? -rapidestate- ♂ (198 bytes) () 05/26/2019 postreply 18:10:11
• 顺着线找。也得看线里有没有电,才能知道是开着,还是关着的 -pssci- ♂ (0 bytes) () 05/26/2019 postreply 18:18:15