问个关于空调的技术问题

来源: pigtiger1973 2018-09-19 08:43:10 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (228 bytes)

superheat=2.5F

subcooling=11F

temperatuer drop cross A-coil=15F

the specification says subcooling should be 12F. 

什么原因会导致superheat如此低?

所有跟帖: 

很可能是氟利昂少了。氟利昂少了,evaporator的温度会更低,导致结冰。如果结冰了,evaporator跟室内空气热交换效率 -寂寞山城- 给 寂寞山城 发送悄悄话 寂寞山城 的博客首页 (276 bytes) () 09/19/2018 postreply 15:03:06

我有机会看一下evaporator coil。 我倒觉得有可能氟利昂过多,造成不完全气化,所以superheat上不去。 -pigtiger1973- 给 pigtiger1973 发送悄悄话 (0 bytes) () 09/19/2018 postreply 20:45:09