煤气供暖设备周围有煤气味,煤气公司检查说control valve on gas pack is leaking through , or heat exchager cracked, 一个修供暖设备的大公司检验员检查说没有发现泄漏现象,不知听谁较好,在tempstar周围闻到煤气味是否正常?
天气寒冷,多谢各位大虾指导!
煤气供暖设备周围有煤气味,煤气公司检查说control valve on gas pack is leaking through , or heat exchager cracked, 一个修供暖设备的大公司检验员检查说没有发现泄漏现象,不知听谁较好,在tempstar周围闻到煤气味是否正常?
天气寒冷,多谢各位大虾指导!
• problem with heating system -youzifive- ♀ (87 bytes) () 01/07/2016 postreply 14:39:13
• 各位有无能帮忙的 -youzifive- ♀ (69 bytes) () 01/07/2016 postreply 17:31:16
• 最大的可能是heat exchager cracked,需仔细检查。如果有裂隙,则只能更换了。 -little-landlord- ♂ (0 bytes) () 01/07/2016 postreply 18:24:11
• 多谢!整个HVAC更换, 还是更换 heat exchanger? -youzifive- ♀ (0 bytes) () 01/07/2016 postreply 20:38:41
• 基于机子的年龄而定 -little-landlord- ♂ (0 bytes) () 01/07/2016 postreply 21:16:01
• 2006 年的机子, 不到十年, 该整体换吗? 这得花多少银子? -youzifive- ♀ (0 bytes) () 01/07/2016 postreply 21:26:44
• 宁可信其有 -little-landlord- ♂ (0 bytes) () 01/07/2016 postreply 18:09:16
• 谢谢各位!向大家汇报一下, 最终查出是两个burner 启动点燃, 导致天然气未燃烧直接从排气管排出, 产生煤气味 -youzifive- ♀ (65 bytes) () 01/08/2016 postreply 19:25:48