73度,正常。谁付电费?

来源: 吃才 2014-06-22 05:48:49 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 0 次 (0 bytes)

所有跟帖: 

租客付,室内机结冰,或总滴水。已查出是coil漏,要3-4周才到,3天前才加的Freon,昨晚又结冰了 -bluebluebi- 给 bluebluebi 发送悄悄话 bluebluebi 的博客首页 (0 bytes) () 06/22/2014 postreply 05:59:52

1.室外是否结冰?2.结冰不一定是漏所致;3. 佛里昂加多了也结冰。 -乡村地主- 给 乡村地主 发送悄悄话 (97 bytes) () 06/22/2014 postreply 08:18:16

室外结冰说明是什么问题?没看,下次去看看 -bluebluebi- 给 bluebluebi 发送悄悄话 bluebluebi 的博客首页 (0 bytes) () 06/22/2014 postreply 12:23:55

有时结冰,既不是漏,也不是coil, 只是通风系统不畅而致。 -乡村地主- 给 乡村地主 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/22/2014 postreply 08:22:27

给装这台的contractor 让他的Tech来查了,coil是漏, -bluebluebi- 给 bluebluebi 发送悄悄话 bluebluebi 的博客首页 (348 bytes) () 06/22/2014 postreply 09:52:17

可否告知坏了的是哪个牌子?tech检测了低高压吗?检测漏时你在现场吗? -乡村地主- 给 乡村地主 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/22/2014 postreply 10:23:04

AC的牌子是AirTemp, Tech检测时我在,他说压力低,加了Freon后,打开空调,又用仪器测了coil -bluebluebi- 给 bluebluebi 发送悄悄话 bluebluebi 的博客首页 (288 bytes) () 06/22/2014 postreply 12:03:46

看来的确坏在 coil. 这个空调也确实是个杂牌子。 -乡村地主- 给 乡村地主 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/22/2014 postreply 18:07:01

你分析的对,通风系统不畅也会导致结冰, -bluebluebi- 给 bluebluebi 发送悄悄话 bluebluebi 的博客首页 (186 bytes) () 06/22/2014 postreply 10:06:03

还有这样的contractor? 缺乏最起码的常识,其执照是咋样搞来的啊。 -乡村地主- 给 乡村地主 发送悄悄话 (0 bytes) () 06/22/2014 postreply 10:36:24