昨天开了一会儿空调, 发现从室外进入室内主机的两根管子(一根包着黑色的insulation, 一根是细细的铜管子). 细铜管子连室内主机的地方有很多水, 不停地往下滴,地上有一滩水. 吓得赶快把空调关了. 刚才把AC filter拿出来,发现插filter的底部金属盘也湿湿的, filter下面也泡水了.
请各位高手给点建议吧. google了一晚上,还是很晕乎.
另外, AC/furnance的地漏好象和洗衣机同一跟下水道主管, 最近发现洗衣机排水急了, AC/furnance的地漏就咕咚咕咚往上冒水, 不知道这个和漏水有没有关系? 还是两个问题?
老地主们救命! 多谢!
SOS! 空调漏水!
所有跟帖:
•
不是高手, 抛个砖头
-cjwl-
♂
(69 bytes)
()
05/27/2014 postreply
20:58:27
•
可能是空调 coil 的排水管堵了。
-河水清-
♀
(205 bytes)
()
05/27/2014 postreply
20:58:39
•
附上照片, 多谢!
-myhouses-
♀
(94 bytes)
()
05/27/2014 postreply
21:40:32
•
either 空调出水口 block, or coil dripping 盘leak
-cjwl-
♂
(0 bytes)
()
05/27/2014 postreply
22:05:54
•
看照片后,半桶水好像也找不到北了。
-little-landlord-
♂
(115 bytes)
()
05/28/2014 postreply
04:14:21
•
最大可能是空调的冷凝水出口堵住了,你可以在近端将水管切断。向里面吹气,舒通水管。向远端灌bleach.
-Woodfox-
♂
(0 bytes)
()
05/28/2014 postreply
04:47:22
•
回复:SOS! 空调漏水!
-travelprofuns-
♂
(995 bytes)
()
05/28/2014 postreply
07:23:09
•
回复:回复:SOS! 空调漏水!
-瞎问瞎说-
♂
(188 bytes)
()
05/28/2014 postreply
11:48:38
•
共用的drain pipe 堵了,也可能是condensate pump 坏了
-rx300-
♂
(422 bytes)
()
05/28/2014 postreply
07:47:04
•
试试我这招。
-秋问-
♀
(131 bytes)
()
05/28/2014 postreply
08:25:53
•
怎么加bleach? 从管子出口处倒灌吗?
-myhouses-
♀
(0 bytes)
()
05/28/2014 postreply
18:53:09