我这样给attic 的空调加secondary drain pan 防水可行吧

来源: alpha123 2022-11-21 11:36:57 [] [旧帖] [给我悄悄话] 本文已被阅读: 次 (4468 bytes)

 

这个空调装的是不合code的,要求是attic 里的 coil 应该有secondary drain pan.

这个不但没有,而且这个样子加一个还比较困难,

因为unit 底下还有两块木头,分别支撑着coil 和 drain line.,而且drain line 经过unit 底下。

如图。

打算加两个drain pan , 基本就在drain line 左右两边, 支撑unit 的木头可以放在右边的drain pan 里。

Coil 底下的 Drain line 左边是空的,再放一个drain pan. 

两个drain pan 之间, 放一片 vinyl sheet, 两边搭在drain pan 内,这样若有漏水就会到边上的drain pan.

俩 Drain pan 各放safety switch ,最好是接入原有的over flow drain 排到房子外。

 

 

所有跟帖: 

don't understand what you want to do. -borisg- 给 borisg 发送悄悄话 borisg 的博客首页 (65 bytes) () 11/21/2022 postreply 11:58:35

我需要在水平的 coil 底下放个pan 接漏的水, 但是coil 底下有横着走的排水管, 我就打算放两个接水的 pan -alpha123- 给 alpha123 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/21/2022 postreply 12:18:43

两个pan 之间用一块vinyl d挡住可能的漏水,把水引到两边的pan. -alpha123- 给 alpha123 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/21/2022 postreply 12:19:51

尽弄这些稀奇古怪的玩意。简单办法,把DrainPan剪个口塞进去再焊上即可 -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/21/2022 postreply 16:56:52

你看来什么都会,我该学学焊接的活了。 -alpha123- 给 alpha123 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/21/2022 postreply 17:19:45

这个没压力谁都能焊(不用学)。只要用新材料 -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 11/22/2022 postreply 06:45:38