新安装的空调,室内温度高,房客去住酒店了。
现在该空调安装公司说,室内温度高,是因为air handler上方的天花板上有个洞,3x1FT那么大,阁楼上的热气进到室内造成的。
请问,这个解释成立么?
是远程房,我刚知道在空调安装过程中,PM跟安装公司闹得不愉快,PM说房客去住酒店了,应该空调公司买单,空调师傅说,是PM不修那个洞造成的,空调没问题,不会去查空调问题。
我现在需要判断问题出在哪里。
多谢!
• 找家大的AC company要emergency service, 第三方意见最准确吧 -kitfrommars- ♀ (0 bytes) () 08/29/2020 postreply 18:51:34
• 这样的洞,弄块板再加点 insulation,50元足够了。 -rapidestate- ♂ (50 bytes) () 08/29/2020 postreply 18:52:22
• 两天前这个洞也在,当时安装完后我的PM说works,我才付了全款,想不明白为何两天前好,今天就不好了。 -守月- ♀ (0 bytes) () 08/29/2020 postreply 18:57:53
• Attic insulation -NPshowway- ♀ (50 bytes) () 08/29/2020 postreply 19:03:46
• 嗯,有道理。我两天前发信息请PM找人修这个洞,当天他还回说OK,今天又问洞在哪里。 -守月- ♀ (253 bytes) () 08/29/2020 postreply 19:15:03
• 那就只能是这几天天热,以前不太热,不然没有理由突然不行。 -rapidestate- ♂ (0 bytes) () 08/29/2020 postreply 19:05:22
• 先修好洞,如果室内温度仍高 -NPshowway- ♀ (30 bytes) () 08/29/2020 postreply 19:01:16
• 很简单,温度下不来,空调会不停的,手方出风口试有冷气,反之就是空调的问题。 -(G)- ♂ (0 bytes) () 08/29/2020 postreply 19:07:27
• 嗯,关键是现在房客去住酒店,房子里没人了。 -守月- ♀ (251 bytes) () 08/29/2020 postreply 19:26:29
• 排除一下先确认AC有冷风出来,回风跟出风温度应该相差大概20度,如果冷风正常,那就可能是洞的问题。 -chent12- ♂ (0 bytes) () 08/29/2020 postreply 19:16:00
• 如测到出风口温度在60°左右空调制冷应没问题。封闭空间回风被制冷出风空气反复循环温度才能降下。 -IEbird- ♀ (0 bytes) () 08/29/2020 postreply 19:26:24
• 也经历过冷媒流动的铜管接头焊接不好造成冷媒漏光。 -IEbird- ♀ (0 bytes) () 08/29/2020 postreply 19:49:26
• 谢谢大家! -守月- ♀ (0 bytes) () 08/29/2020 postreply 19:47:02
• 这个问题其实很简单 -上海大男人- ♂ (653 bytes) () 08/29/2020 postreply 20:54:16
• 我的感觉房客嫌疑最大,其次是 -上海大男人- ♂ (172 bytes) () 08/29/2020 postreply 21:08:15
• 让pm进去检查一下出冷风不,出的话就是正常工作,不出的话就是空调问题了。不认为是那个洞得问题。 -logyliang2002- ♀ (0 bytes) () 08/30/2020 postreply 08:56:32