三年前换的新ROOF, 一年前发现漏,叫他们会去修。 说是FLASH的缝, 没SEAL好,CAULK了一下。 结果今年发现还是漏,而且DAMAGE 更大了。
上图片, 一年前
三年前换的新ROOF, 一年前发现漏,叫他们会去修。 说是FLASH的缝, 没SEAL好,CAULK了一下。 结果今年发现还是漏,而且DAMAGE 更大了。
上图片, 一年前
• 现在 -wave_star- ♂ (272 bytes) () 05/13/2020 postreply 17:53:37
• 照片在里面, Warranty 肯定过了 -wave_star- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:01:52
• 你这个是三年前就漏了。。。。这个屋顶的设计本身就有问题,当然做屋顶的也没做对。 -borisg- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:38:19
• 波大的意见是什么,多谢! -wave_star- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:47:00
• 这要看当初的合同条款吧,如果是有合同质保而且是大一点的公司都会顾忌声誉给你解决 -coolbz- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 17:58:33
• 我公司一个老板才狠呢,找人修房顶会当场让人那水管子往房顶浇水测试性能 -coolbz- ♂ (68 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:05:20
• 有没有可能让赔钱, BBB投诉等 -wave_star- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:04:47
• 看那图片感觉做的不对,房顶valley部分用V型的金属板,而且交接的地方应该向里面延申重叠,和屋顶瓦一个道理 -coolbz- ♂ (125 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:08:42
• 边角要重做的,caulking 不行的 -hz82000- ♀ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:21:57
• 这就要看当时做的时候,有没有要他们换valley flashing?如果换了,那就是他们没有做好,这块是要一整片的,你这里有连接 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:25:29
• 叠瓦片,多数人都能做,可这valley flashing就要有经验和技巧。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:37:51
• 那个ROOFER complain 说当初 那个 FLASH没做好, 不是一片的。 他们没换 -wave_star- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:40:09
• 这就是不行的人,他们知道这valley flashing难弄,所以没有碰,现在就可以赖在flashing上了? -hhtt- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:49:52
• 有没有可能其它地方漏,比如空调。 这个一层的房子, 在进门口那个角上 -wave_star- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:41:07
• 谢谢大家,所以大家都觉得应该是这个Valley Flash 的问题, 不是其它漏了, 扒了,重做? -wave_star- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:45:08
• 左边这个坡比较陡,水很高速度直冲下来正对到竖墙上,雨大的时候很难不漏。正确的做法 -borisg- ♂ (283 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:50:55
• 需要拆掉大概3尺高的SHINGLES,材料200-250,人工3小时。(室内另找人补去) -borisg- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 19:00:29
• 多谢, 波大。 有没有ATTIC 象空调什么漏水? 怎么判断就是这个问题? -wave_star- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 19:05:28
• 看了一下室内的照片。应该是漏得不很厉害,用ICE AND WATER 加多用些沥青封一下应该够了,不要拆,能做到拆了以后不漏的人 -borisg- ♂ (74 bytes) () 05/13/2020 postreply 19:15:10
• 不用重做整个屋顶!找个懂的人,让他来估估价,就换flashing,要一整片的,再把瓦片铺上。 -hhtt- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:52:48
• 即使CAULK 还是会漏, 一年前他不想花时间给问哦糊弄一下啊 CALK, 不解决根本问题 -wave_star- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:46:08
• 所以现在恶化了。 -wave_star- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:46:30
• 多谢了, 这坛里牛人多 -wave_star- ♂ (0 bytes) () 05/13/2020 postreply 18:58:38
• 重做Flashing 我更喜欢首先要peel Stick橡胶然后Alumnus flashing 最后roof sheengle -文江-波士顿- ♂ (0 bytes) () 05/14/2020 postreply 08:19:00