波大,你这没错!但是他那个是Valley没有做好,估计没有把防水布一直加到上面?只加到离屋檐上面的36", 所有才会在那圆圈那里
所有跟帖:
•
VALLY,烟囱,通气管之类的做屋顶的时候做错的非常多。
-borisg-
♂
(0 bytes)
()
11/18/2019 postreply
10:23:28
•
你的意思是双重的偷工减料?
-Sunblue-
♀
(181 bytes)
()
11/18/2019 postreply
10:31:35
•
昨天刚封胶,还没有经过雨水的检验。但愿不会出现你说的问题。
-Sunblue-
♀
(0 bytes)
()
11/18/2019 postreply
11:28:45
•
Valley处屋脊水相交量大湍急,屋檐水增加水流量来不及排可能超出原防水能力。管子水至少应避开valley。
-IEbird-
♀
(0 bytes)
()
11/18/2019 postreply
11:56:38
•
谢谢!
-Sunblue-
♀
(0 bytes)
()
11/18/2019 postreply
12:31:14