暖气坏了,技师检查结果- 热泵的控制板坏了 - 再次感谢大家的热心帮助

昨天技师上门检查,先打开furnace,发现跳闸,复位不成功。检查线路。他用一把钳子夹住两条线,furnace启动,温控器显示工作。 去外面检查热泵,发现Control board 坏了。要找厂家预定,一周后再来。 control board保修十年。

现在由furnace供暖,温控器设置成 emergency heat. 

 

 

所有跟帖: 

哎呦~ 你还真是个真人~~ -有个用户名- 给 有个用户名 发送悄悄话 有个用户名 的博客首页 (0 bytes) () 03/07/2025 postreply 05:27:35

奇怪,你家有furance 还有heatpump。 -位酷哥- 给 位酷哥 发送悄悄话 (0 bytes) () 03/07/2025 postreply 06:17:57